ZN63(VS1)替换ZN28 是否可行
zzzcl123
zzzcl123 Lv.2
2014年03月05日 15:02:27
只看楼主

请教各位: 变电站开关柜内开关需要更换,原开关型号为ZN28-12/1250 分体式开关。由于一些原因想采用ZN63(VS1)开关替换(只更换开关,不是开关柜整体更换)。 请问这是否能够实现? 如果能实现,最好能说说具体实施细节。 谢谢

请教各位:
变电站开关柜内开关需要更换,原开关型号为ZN28-12/1250 分体式开关。由于一些原因想采用ZN63(VS1)开关替换(只更换开关,不是开关柜整体更换)。
请问这是否能够实现? 如果能实现,最好能说说具体实施细节。

谢谢
免费打赏
ckxwork
2014年03月05日 15:49:50
2楼
不可以,ZN28和ZN63不一样的两种断路器,你不换柜子,怎么装,开关尺寸都不一样的
回复
sl968754
2014年03月05日 16:10:18
3楼
路过关注参与学习一下。
回复
sjh819
2014年03月05日 16:23:04
4楼
新手参与学习,顶一下。
回复
ls457869
2014年03月05日 16:31:04
5楼
不清楚,学习,顶一下。
回复
txl_1987823
2014年03月05日 18:26:53
6楼

路过关注参与学习一下。
回复
炊烟111111
2014年03月05日 23:49:37
7楼
肯定不行的
回复
mr_chen188
2014年03月05日 23:52:29
8楼
ckxwork 发表于 2014-3-5 15:49 不可以,ZN28和ZN63不一样的两种断路器,你不换柜子,怎么装,开关尺寸都不一样的不是很明白,ZN28与ZN63有什么具体不同的吗?能解释下吗
回复
青花那个瓷
2014年03月06日 09:32:02
9楼
VS1是一体化操作机构,想来你是XGN或者GG1A的老柜子了,换是可以换,只是需要重新更改安装横梁的结构和位置,另外二次线也要变更,建议先找个样本看一下安装孔的数据,再重新设计一下二次图,完了就是动手了。:lol
回复
ckxwork
2014年03月07日 19:42:11
10楼
kobe8899 发表于 2014-3-5 23:52 不是很明白,ZN28与ZN63有什么具体不同的吗?能解释下吗可以上网百度下,楼上说的对,按楼上说的那样,还不如买台新柜子
回复
hjs918
2014年03月07日 20:07:17
11楼
新人进来学习,请指教。
回复