高规6.4.4.5条,边柱、角柱在小偏心受拉时,纵筋总面积比计算值增加25%,那6.4.3.1条的最小配筋率是不是也要增加25%? 是不是应该这么做,ρ min=0.9+0.1+0.05=1.05% Ρ min x bh=1.05% x 600 x600=3780 根据 6.4.4 A=1.25 x3600=4500 4500>3600, 取 A=4500 4500/12=375
高规6.4.4.5条,边柱、角柱在小偏心受拉时,纵筋总面积比计算值增加25%,那6.4.3.1条的最小配筋率是不是也要增加25%?
是不是应该这么做,ρ
min=0.9+0.1+0.05=1.05%
Ρ
min x bh=1.05% x 600 x600=3780
根据
6.4.4 A=1.25 x3600=4500
4500>3600,
取
A=4500 4500/12=375
,取
12
根
22
2楼
你理解是对的,1.25只对内力计算出的配筋结果放大(换句话说就是放大了荷载效应),最小配筋率针对构造(换句话说当荷载效应太小,计算值太小,需要满足构造,以满足抗震要求)
回复
3楼
要是计算值乘以1.25后还比构造要求的最小配筋值小的话,那最后的钢筋值应该就是最小配筋率控制的,也不用乘以1.25,是不是?
回复
4楼
xiaoheige5 发表于 2014-3-24 22:03 要是计算值乘以1.25后还比构造要求的最小配筋值小的话,那最后的钢筋值应该就是最小配筋率控制的,也不用乘 …应该是这样的,只是计算值乘以1.25。
回复
5楼
计算最终结果与最小配筋率
回复
6楼
ρmin=0.9+0.1+0.05=1.05%
Ρmin x bh=1.05% x 600 x600=3780
根据6.4.4 A=1.25 x3600=4500
4500>3780,取A=4500 4500/12=375,取12根22
回复
7楼
请问pkpm的计算结果是否已经 加大了25%
回复
8楼
来学习一下!!!
回复
9楼
你理解是对的,1.25只对内力计算出的配筋结果放大(换句话说就是放大了荷载效应),最小配筋率针对构造(换句话说当荷载效应太小,计算值太小,需要满足构造,以满足抗震要求)
回复
10楼
1)计算配筋面积×1.25
2)按最小配筋率确定配筋面积
取两者的较大值
回复
11楼
为了赚土木币,发个回复
回复