请教小偏心受拉柱的问题
ywb611
ywb611 Lv.6
2014年03月04日 16:09:14
只看楼主

高规6.4.4.5条,边柱、角柱在小偏心受拉时,纵筋总面积比计算值增加25%,那6.4.3.1条的最小配筋率是不是也要增加25%? 是不是应该这么做,ρ min=0.9+0.1+0.05=1.05% Ρ min x bh=1.05% x 600 x600=3780 根据 6.4.4 A=1.25 x3600=4500 4500>3600, 取 A=4500 4500/12=375

高规6.4.4.5条,边柱、角柱在小偏心受拉时,纵筋总面积比计算值增加25%,那6.4.3.1条的最小配筋率是不是也要增加25% 20140304_155613.jpg

是不是应该这么做,ρ min=0.9+0.1+0.05=1.05%
Ρ min x bh=1.05% x 600 x600=3780
根据 6.4.4 A=1.25 x3600=4500
4500>3600, A=4500 4500/12=375 ,取 12 22


20140304_155613.jpg

linan061217
2014年03月04日 17:01:55
2楼
你理解是对的,1.25只对内力计算出的配筋结果放大(换句话说就是放大了荷载效应),最小配筋率针对构造(换句话说当荷载效应太小,计算值太小,需要满足构造,以满足抗震要求)
回复
xiaoheige5
2014年03月24日 22:03:21
3楼
要是计算值乘以1.25后还比构造要求的最小配筋值小的话,那最后的钢筋值应该就是最小配筋率控制的,也不用乘以1.25,是不是?
回复
pyjj123
2014年03月25日 12:50:52
4楼
xiaoheige5 发表于 2014-3-24 22:03 要是计算值乘以1.25后还比构造要求的最小配筋值小的话,那最后的钢筋值应该就是最小配筋率控制的,也不用乘 …应该是这样的,只是计算值乘以1.25。
回复
wangjixiang_123_
2015年01月27日 14:41:31
5楼
计算最终结果与最小配筋率
回复
yhjjiegou
2015年01月29日 12:15:18
6楼
ρmin=0.9+0.1+0.05=1.05%
Ρmin x bh=1.05% x 600 x600=3780
根据6.4.4 A=1.25 x3600=4500
4500>3780,取A=4500 4500/12=375,取12根22
回复
zhangqikai104
2016年02月22日 10:26:35
7楼
请问pkpm的计算结果是否已经 加大了25%
回复
nilkxy
2016年02月22日 10:37:22
8楼
来学习一下!!!
回复
lsx19840517
2016年03月07日 09:12:00
9楼
你理解是对的,1.25只对内力计算出的配筋结果放大(换句话说就是放大了荷载效应),最小配筋率针对构造(换句话说当荷载效应太小,计算值太小,需要满足构造,以满足抗震要求)
回复
co1451958550420
2016年03月09日 13:48:32
10楼
1)计算配筋面积×1.25
2)按最小配筋率确定配筋面积
取两者的较大值
回复
jgytjz
2016年03月09日 19:21:55
11楼

为了赚土木币,发个回复
回复

相关推荐

APP内打开