【每周交流会】(第六期) 讨论主题:超高层建筑中变电所是否有必要上楼?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年03月04日 14:35:33
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 超高层建筑中变电所是否有必要上楼? 交流 内容 : 在超高层建筑中,很多设计师把变电所设置在避难层,但也有一部分人认为变电所设置在地下室更便于维护。



◆◆◆◆



00000.jpg








交流主题:


超高层建筑中变电所是否有必要上楼?








交流






内容

















在超高层建筑中,很多设计师把变电所设置在避难层,但也有一部分人认为变电所设置在地下室更便于维护。


















展开讨论:







在大家看来,超高层建筑中变电所应该如何设置?多少米以下设置在地下室合适?多少米以上设置在楼上合适?










被评出的优秀回复者,可获得




100个土木币







的奖励!














本周




(2014-3-4~2014-3-11)



交流会现在开始














期待大家的参与~
















交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!















 





往期交流话题回顾:






【每周交流会一】室外路灯接地如何做?




http://bbs.co188.com/thread-8775526-1-1.html







【每周交流会二】在最低温度低于零下25摄氏度的地区,该选用哪种型号的电缆?
http://bbs.co188.com/thread-8777969-1-1.html






【每周交流会三】强者都是有争议的!应急照明设计谈谈您的观点?
http://bbs.co188.com/thread-8782957-1-1.html






【每周交流会四】消防水泵、防排烟风机的手、自动状态是否需要接入火警系统?
http://bbs.co188.com/thread-8789232-1-1.html






【每周交流会四】对于:规范的规定和实际设计的矛盾,你怎么看?
http://bbs.co188.com/thread-8789294-1-1.html






【每周交流会五】在你看来!如何看待水景配电的安全问题?
http://bbs.co188.com/thread-8794922-1-1.html












00000.jpg

免费打赏
zhili051
2014年03月06日 11:54:08
12楼
配电方式:应以地下层或地面方式供电以方便设备的维护和更新,将低压电源以一、二级负荷(树干方式)拉到每10层左右增加负荷补偿,这样就便于好管理和减少避难层使用面积。
回复
sjg9876
2014年03月06日 12:18:04
13楼
这个必须上楼啊,供电半径的限制决定的.
回复
开心老爸
2014年03月06日 12:59:46
14楼
100m超过不多的建筑可以不再上面设置变电所。但更高的则需要设置,否则压降问题突出,不一定设置在避难层,可考虑在屋顶。
回复
qinjiayou2118
2014年03月06日 14:58:51
15楼
建议兄弟们,介绍自己的工程实例!
回复
fei198557
2014年03月06日 16:04:35
16楼
这个我看过建筑电气杂志上讨论过,有几种方案,变压器上楼是肯定的,楼上的变压器一般不大,要考虑运输方便,有的甲方对楼上的变压器容量有要求的。我记得杂志上讨论最后结果有一种方案最佳,就是3个变压器都上楼比一个在地下,一个在楼上的好。但是3个都上楼的那种建筑估计不太会同意,还要看具体甲方要求。
回复
lifei0104
2014年03月06日 18:04:12
17楼
根据楼层的高低,有时候放在底层,中层和底层
楼层太高的话,需要在中层和底层都要安装。
以上只是自己个观点,如有不对,请各位大神指点
回复
lifei0104
2014年03月07日 12:29:22
18楼
就是各位实践过的,把自己的案例给分享以下
回复
wangjingshan14
2014年03月07日 17:04:52
19楼
在淄博地区20层以下的只要有地下室的 都必需设置在地下室。20层以上的可以设置在上面。供电半径我觉得一般不会超过250米。所以还是设在地下方便管理
回复
txl_1987823
2014年03月07日 18:21:37
20楼
目前在做的一个小高层是上楼的。如果是真正的超高层,变配电室不上楼供电半径够么?就是供电半径够,压降够么?。我个人认为,考虑到半径和压降等问题,上楼的可能性大。
回复
wuming2520
2014年03月07日 21:44:40
21楼
100米以上都是超高层了,如果不是特别高,假如150米,变压器设置在主楼,还可以接受;
由于超高层办公人员较多,负荷较大,距离远了,考虑电压降问题,以为加大母线,电缆,矿物电缆截面也不经济;可以考虑在避难层设置变配电房,上下方向供电,减少变配电房的数量;
另避难层主要是考虑消防疏散问题,和供电半径无关啊
回复