荧光灯具光通量选择
x869.com
x869.com Lv.2
2007年09月26日 11:48:53
只看楼主

欧司朗T8/36W荧光灯的光通量是这样的:标准型系列:暖白光-2850,冷白光-2850,日光色-2500,没有显色指数Ra,高线色性系列:暖白光-3350,冷白光-3350,日光色-3250,暖色-3350,显色指数Ra大于等于80,我想问的是1,办公楼用的是什么样的光色?日光?冷白光?暖白光? 2,从上面看出,标准型系列与高显色系列的光通量不一样,办公楼用标准型还是高显色的? 3,上面不同的光色用在什么场所?什么场所用高显色灯具?新手上路,大家帮帮忙啊,谢谢了。

欧司朗T8/36W荧光灯的光通量是这样的:标准型系列:暖白光-2850,冷白光-2850,日光色-2500,没有显色指数Ra,
高线色性系列:暖白光-3350,冷白光-3350,日光色-3250,暖色-3350,显色指数Ra大于等于80,
我想问的是1,办公楼用的是什么样的光色?日光?冷白光?暖白光?
2,从上面看出,标准型系列与高显色系列的光通量不一样,办公楼用标准型还是高显色的?
3,上面不同的光色用在什么场所?什么场所用高显色灯具?新手上路,大家帮帮忙啊,谢谢了。
lxt9607
2007年09月26日 12:58:18
2楼
1、关于色温:光源色温不同,光色也不同,色温在3300K以下有稳重的气氛,温暖的感觉;色温在3000--5000K为中间色温,有爽快的感觉;色温在5000K以上有冷的感觉。办公楼一般采用后两种色温的光源。
2、关于显色性:光源对物体本身颜色呈现的程度称为显色性,也就是颜色逼真的程度;光源的显色性是由显色指数来表明,它表示物体在光下颜色比基准光(太阳光)照明时颜色的偏离,能较全面反映光源的颜色特性。显色性高的光源对颜色表现较好,我们所见到的颜色也就接近自然色,显色性低的光源对颜色表现较差,我们所见到的颜色偏差也较大。国际照明委员会CIE把太阳的显色指数定为100,各类光源的显色指数各不相同,如:高压钠灯显色指数Ra=23,荧光灯管显色指数Ra=60~90。办公楼灯具的显色指数一般不宜小于80。
回复
x869.com
2007年09月26日 13:05:10
3楼
办公楼采用冷白光或日光吗?
回复
lxt9607
2007年09月26日 14:36:45
4楼
如果业主喜欢,也可采用暖色的。
回复
飞影道人
2007年09月27日 09:18:41
5楼
二楼解释的非常全面,学习了。



回复
x869.com
2007年09月27日 09:29:23
6楼
一般T8荧光灯的显色指数为65,那么办公室就不能用T8荧光灯了吗?怎么好多人用的还是T8荧光灯啊?
回复

相关推荐

APP内打开