1,、开大洞结构若不能刚性假定,那么计算位移比该怎么操作?2、计算层间位移角,点不点刚性楼板假定?我一般的做法是在点和不点两种情况均算到满足要求;不知各位平常怎么做的?
1,、开大洞结构若不能刚性假定,那么计算位移比该怎么操作?
2、计算层间位移角,点不点刚性楼板假定?我一般的做法是在点和不点两种情况均算到满足要求;
不知各位平常怎么做的?
22楼
anova 发表于 2014-3-4 09:57 计算位移比、周期比等整体性数据,都点取“强制刚性楼板假定”,进行内力计算截面设计时,则不应点取。说的不对,抗规3.4.4高规明确说对于这种不规则的按实际情况分析计算位移比,就是说这种不规则板按弹性板来考虑了;
回复
23楼
tangdanbj1975 发表于 2014-3-4 11:38 抗规,3.4.4条1款2)和3)项及条文说明,算扭转位移比的时候,因楼板开大洞,楼板不满足刚性楼盖的假定,要 …认可你的说法,
回复
24楼
mooncakes163 发表于 2014-3-4 18:41 开大洞设置封边梁,也就是规范中所说的采取其他措施满足楼板的刚性。要采取的措施具体在规范哪个地方??
回复
25楼
小手一抖,金币拿走
回复
26楼
这种结构究竟该如何设计呢?有没有帮忙解答下的,谢谢
回复
27楼
万丈高楼平地起,辉煌只能靠自己
回复
28楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
29楼
小手一抖,金币拿走
回复
30楼
新人受教了
回复
31楼
如果只有中间几层有开大洞,其余层没开,要不要点呢?
回复