大家好,我是小编果果,欢迎大家来到《电气人之路》访谈节目现场。 嘉宾介绍 昵称:ccc___,原lingxuct,2004.10.18注册土木在线。 (土木在线电气论坛区管,2013年土木在线优秀版主评选活动提名) 工作经历 上山下乡7年多 石化企业17年多(电工、发电机值班、安装检修) 电气技术管理20年多 擅长领域 有20多年的现场问题处理管理经验,包括:土建、化工机械、压缩机、泵类、精加工机床、石化设备的罐塔、防爆防静电、施工临时用电。
大家好,我是小编果果,欢迎大家来到《电气人之路》访谈节目现场。
嘉宾介绍
昵称:ccc___,原
lingxuct,
2004.10.18注册土木在线。
(土木在线电气论坛区管,2013年土木在线优秀版主评选活动提名)
工作经历
上山下乡7年多
石化企业17年多(电工、发电机值班、安装检修)
电气技术管理20年多
擅长领域
有20多年的现场问题处理管理经验,包括:土建、化工机械、压缩机、泵类、精加工机床、石化设备的罐塔、防爆防静电、施工临时用电。
访谈流程
一、嘉宾出场
二、自我介绍
三、网友自由提问(当天下午五点截止
)
四、嘉宾工作经验分享
五
、小编总结
温馨提示:在回复楼层的时候可使用
点评功能(点击查看大图,左下方)
因为小编对区管很敬重,也很好奇,所以已经偷偷的问了几个问题啦,在此跟大家分享一下
访谈结束后:time:,小编会从发问比较好的以及参与讨论的网友中送出30个土木币+1个勋章。
请大家保持好秩序,文明发言!
下面用热烈的掌声 欢迎我们本期的嘉宾 ★ccc___★ 闪亮登场
访谈报名帖请点击:【通缉令】《电气人之路》访谈报名征集令
84楼
ccc___ 发表于 2014-3-4 11:12 我们知道,电机存在启动电流大的事情,电机回路的配出断路器应选D型(塑壳也要强调电机型),馈线回路也要搞 …断路器没有C、D型一说,断路器分为A、B型。A型断路器是非选择型,具有长延时和瞬时两段保护功能;B型断路器是选择型,具有长延时和短延时和瞬时三段保护功能。你所说的C、D型应该是指断路器所配置的脱扣性能曲线。
回复
85楼
很好啊 不过区管对于自己的简历太简单了。您这么多年的经验就够写本书的了。您还认识老万,我现在他的那个群里啊 我接触这个网站是2005年。那个时候我已经做了几年的电工了,还是网站引到我进入成套这个行业的,非常感谢网站和你们这里管理人员。
回复
86楼
walkerhy 发表于 2014-3-6 10:33 恩谢谢了哈哈控制电缆如何选择控制电缆的截面积啊麻烦说下谢谢啦
回复
87楼
控制电缆如何选择电缆截面啊,能否告诉下谢谢啦
回复
88楼
walkerhy 发表于 2014-3-6 20:37 控制电缆如何选择电缆截面啊,能否告诉下谢谢啦控制电缆最普通的就是远距离控制接触器,在没有正反转时,需要三根线,有电流表时再加二芯,当有二种用途时,备用芯线不少于二根,带电流表时就需要七芯了。如有正反转,就需用五芯,带电流表加二芯,备用2至3芯,就用10芯。因接触器的线圈电流都在mA级,故用1.5的没问题,但电流表的电流会有5A,在100米以内需要用2.5的,控制电缆很少超过2.5的,当控制电缆很长时,带电流表时,建议电流互感器二次额定电流用1A的,对线路阻抗要求可以低一点(可以用2.5的线了)。
回复
89楼
赶上访谈了,这个节目还不错呢
正好有个题目我也不是很懂,求区管帮看看
电机效率 和电机功率因数都是小于1的数值,怎么的出0.74 ,这是我在陈元吉老师的一本书中看到的。
回复
90楼
赶上访谈了,这个节目还不错呢
正好有个题目我也不是很懂,求区管帮看看
电机效率 和电机功率因数都是小于1的数值,怎么的出0.74 ,这是我在陈元吉老师的一本书中看到的。
回复
91楼
ccc___ 发表于 2014-3-7 08:34 控制电缆最普通的就是远距离控制接触器,在没有正反转时,需要三根线,有电流表时再加二芯,当有二种用途 …谢谢啦哈哈
回复
92楼
此节目非常好。值得推赏。:D
回复
93楼
ccc___ 发表于 2014-3-4 11:53 在一楼有这方面的解说,刚出校门的朋友,首先要爱自己的工作,喜欢的就容易学会。其次,向老同事学 …区管给我发一份吧,万分感谢。2227526227@qq.com
回复