大家好,我是小编果果,欢迎大家来到《电气人之路》访谈节目现场。 嘉宾介绍 昵称:ccc___,原lingxuct,2004.10.18注册土木在线。 (土木在线电气论坛区管,2013年土木在线优秀版主评选活动提名) 工作经历 上山下乡7年多 石化企业17年多(电工、发电机值班、安装检修) 电气技术管理20年多 擅长领域 有20多年的现场问题处理管理经验,包括:土建、化工机械、压缩机、泵类、精加工机床、石化设备的罐塔、防爆防静电、施工临时用电。
大家好,我是小编果果,欢迎大家来到《电气人之路》访谈节目现场。
嘉宾介绍
昵称:ccc___,原
lingxuct,
2004.10.18注册土木在线。
(土木在线电气论坛区管,2013年土木在线优秀版主评选活动提名)
工作经历
上山下乡7年多
石化企业17年多(电工、发电机值班、安装检修)
电气技术管理20年多
擅长领域
有20多年的现场问题处理管理经验,包括:土建、化工机械、压缩机、泵类、精加工机床、石化设备的罐塔、防爆防静电、施工临时用电。
访谈流程
一、嘉宾出场
二、自我介绍
三、网友自由提问(当天下午五点截止
)
四、嘉宾工作经验分享
五
、小编总结
温馨提示:在回复楼层的时候可使用
点评功能(点击查看大图,左下方)
因为小编对区管很敬重,也很好奇,所以已经偷偷的问了几个问题啦,在此跟大家分享一下
访谈结束后:time:,小编会从发问比较好的以及参与讨论的网友中送出30个土木币+1个勋章。
请大家保持好秩序,文明发言!
下面用热烈的掌声 欢迎我们本期的嘉宾 ★ccc___★ 闪亮登场
访谈报名帖请点击:【通缉令】《电气人之路》访谈报名征集令
23楼
呵呵,区管能不能对于一些刚出校或者刚上班的新手,多多帮助一下
回复
24楼
中国大麻糕 发表于 2014-3-4 11:35 是我估计也没那么多的耐心,我不喜欢伸手党,自己啥也没查就来了,区管我还想问您一个:我厂刚新建 …在总开关设漏电保护时,需要计算这一级保护的动作值,正确整定,否则就会出现误动作(实际线路总是存在漏电的,只是大小不同),偶反对总开关设漏电保护,下面一出故障就跳总闸,对供电可靠性影响大。在无法查出故障点时,先可拆除总开的漏电保护功能,查出下面故障,处理后再恢复漏电保护功能。
回复
25楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-3-4 12:16 编辑 lifei0104 发表于 2014-3-4 11:42 呵呵,区管能不能对于一些刚出校或者刚上班的新手,多多帮助一下在一楼有这方面的解说,刚出校门的朋友,首先要爱自己的工作,喜欢的就容易学会。其次,向老同事学习,看他们是怎么做的,要看懂全部(这个有点难)!不懂时就问。在这里有许多朋友给的书,哪位朋友需要,可短信联系(给邮箱)。4860236
回复
26楼
我爱吃西红柿 发表于 2014-3-4 11:37 啊 好吧,我对数字一点都不敏感 遇见数字头就晕了我们搞电的比其他专业来说,数字更敏感,用计算得到结果的事很多,这点希望朋友能喜欢上(数学)。
回复
27楼
谢谢区管的解答,中午大家可以休息会,有问题可以继续问哦,下午继续~
回复
28楼
ccc___ 发表于 2014-3-4 11:53 在一楼有这方面的解说,刚出校门的朋友,首先要爱自己的工作,喜欢的就容易学会。其次,向老同事学 …谢谢,区管,我的邮箱是lifei249532551@163.com能不给发给我啊
回复
29楼
ccc___ 发表于 2014-3-4 10:50 电源容量就是指变压器的容量,变压器的低压的标称电压按400V计算的,所以,1000KVA/(0.4*1.732)=1443A, …区管,您这里的最大短路电流计算里的0.05是哪来的啊,求指点,是不是短路电流的简单计算方法啊
回复
30楼
lifei0104 发表于 2014-3-4 12:23 谢谢,区管,我的邮箱是lifei249532551@163.com能不给发给我啊要哪个,这么多发不了?
回复
31楼
湘f000 发表于 2014-3-4 12:24 区管,您这里的最大短路电流计算里的0.05是哪来的啊,求指点,是不是短路电流的简单计算方法啊Uk——变压器的阻抗电压%,一般为5%左右。
回复
32楼
ccc___ 发表于 2014-3-4 13:01 Uk——变压器的阻抗电压%,一般为5%左右。您也不休息下啊,呵呵。就是说用计算电流除以阻抗电压%是吧
回复