大家好,我是小编果果,欢迎大家来到《电气人之路》访谈节目现场。 嘉宾介绍 昵称:ccc___,原lingxuct,2004.10.18注册土木在线。 (土木在线电气论坛区管,2013年土木在线优秀版主评选活动提名) 工作经历 上山下乡7年多 石化企业17年多(电工、发电机值班、安装检修) 电气技术管理20年多 擅长领域 有20多年的现场问题处理管理经验,包括:土建、化工机械、压缩机、泵类、精加工机床、石化设备的罐塔、防爆防静电、施工临时用电。
大家好,我是小编果果,欢迎大家来到《电气人之路》访谈节目现场。
嘉宾介绍
昵称:ccc___,原
lingxuct,
2004.10.18注册土木在线。
(土木在线电气论坛区管,2013年土木在线优秀版主评选活动提名)
工作经历
上山下乡7年多
石化企业17年多(电工、发电机值班、安装检修)
电气技术管理20年多
擅长领域
有20多年的现场问题处理管理经验,包括:土建、化工机械、压缩机、泵类、精加工机床、石化设备的罐塔、防爆防静电、施工临时用电。
访谈流程
一、嘉宾出场
二、自我介绍
三、网友自由提问(当天下午五点截止
)
四、嘉宾工作经验分享
五
、小编总结
温馨提示:在回复楼层的时候可使用
点评功能(点击查看大图,左下方)
因为小编对区管很敬重,也很好奇,所以已经偷偷的问了几个问题啦,在此跟大家分享一下
访谈结束后:time:,小编会从发问比较好的以及参与讨论的网友中送出30个土木币+1个勋章。
请大家保持好秩序,文明发言!
下面用热烈的掌声 欢迎我们本期的嘉宾 ★ccc___★ 闪亮登场
访谈报名帖请点击:【通缉令】《电气人之路》访谈报名征集令
12楼
中国大麻糕 发表于 2014-3-4 10:26 之前看区管回答过很多帖子,都很耐心,一点都没有不耐烦的样子。区管您对于我们这些小白的问题,有没有很 …心里有二种想法:1、这么简单的问题,上这问有点浪费时间;2、可能真不知道上哪找答案,有时间应该解说一下。
回复
13楼
请区管问交流电源容量1000KVA ,则进线要接多大的开关(开关得额定电流)电压是380V三级开关,这个额定电流怎么算的公式?谢谢
回复
14楼
素写一世繁华 发表于 2014-3-4 10:34 请区管问交流电源容量1000KVA ,则进线要接多大的开关(开关得额定电流)电压是380V三级开关,这个额定电流 …I=S/U/1.732=1000/0.38/1.732=1519.34A 额定电流1600A选MT16
回复
15楼
素写一世繁华 发表于 2014-3-4 10:34 请区管问交流电源容量1000KVA ,则进线要接多大的开关(开关得额定电流)电压是380V三级开关,这个额定电流 …电源容量就是指变压器的容量,变压器的低压的标称电压按400V计算的,所以,1000KVA/(0.4*1.732)=1443A,低压侧断路器壳体规格应选2000A(没有时用1800A也可以),整定值1600A左右,当然,还短延时、长延时等多档保护。选择低压进线断路器需认真,因这是重要的保护部位。断路器有壳架规格和额定值二个参数,而壳架规格又决定了极限分断能力,象1000KVA变压器的最大短路电流有1443/0.05=28860A 28.86KA,故断路器(壳架的)极限分断能力要30KA吧?
回复
16楼
关于JGJ46-2005与现行国标有诸多冲突,您怎么看?
回复
18楼
没发现有冲突啊,只是感觉这个技术规范在措施上存在重复,成本提高(特别是隔离作用和可见断开点)的事,对我们正规电工而言,安全措施重复。
回复
19楼
馈线回路和电动机回路,断路器的选择有哪些不同,怎么选择?
回复
20楼
我们知道,电机存在启动电流大的事情,电机回路的配出断路器应选D型(塑壳也要强调电机型),馈线回路也要搞清楚线路所带负荷中有没有大功率电机,有时也视同电机回路,只有照明回路才可用C型断路器。
规格上还是按计算电流选择,壳架电流就是所接位置的最大短路电流小于断路器的极限分断能力。
回复
21楼
ccc___ 发表于 2014-3-4 10:31 心里有二种想法:1、这么简单的问题,上这问有点浪费时间;2、可能真不知道上哪找答案,有时间应该解 …是我估计也没那么多的耐心,我不喜欢伸手党,自己啥也没查就来了,区管我还想问您一个:我厂刚新建 电器开关都是新的 设备较少用电量也不大 可一级配电箱里的1000A漏电空开 隔1个星期左右会跳闸一次 目前为止超过3次 可检查了没有漏电现象 二 三级配电箱里的 漏电开关无问题 ,不知道是什么原因 线也不烫的 主要是用语照明的 应该从哪几个方面检查啊
回复
22楼
北方郎 发表于 2014-3-4 10:16 额定电流79.44A,直接起动:437.0A,Y-D起动电流145.64A啊 好吧,我对数字一点都不敏感 遇见数字头就晕了
回复