二层修理车间,首层层高6.4m,二层4.8m,地震六度4级,首层刚度比超限,把地震力放大可以满足规范吗

二层修理车间,首层层高6.4m,二层4.8m,地震六度4级,首层刚度比超限,把地震力放大可以满足规范吗
rookie001
2014年03月03日 08:32:42
2楼
地震力放大用于剪重比不满足(偏小)的情况,并且从经济的角度不宜采用,因为地震力放大是针对全楼的放大,增大了构件配筋。刚度比不满足时,可以定义为薄弱层,剪力乘以1.25的放大系数,程序可以完成;也可以人为增大本层刚度,或减小相邻上层的刚度。。。新人之见,仅供参考。
回复
baobao0608
2014年03月03日 09:00:18
3楼
出现薄弱层也不是不可以,但是我们应该尽量避免。你说的这个原因是二层刚度比一层大导致的,你可以加大一层柱的截面或者减小二层柱的截面,应该就可以调整过来了。
回复
a450135744
2014年03月03日 09:14:38
4楼
二层修理车间 有必要考虑这些参数吗
回复
naqin
2014年03月03日 09:25:18
5楼
如果刚度比差得不是很悬殊,而且没有其他一般不规则项的话按规范放大该层的地震剪力就可以,这个程序会自动计算的。但是如果还有两项以上不规则项,如位移比大于1.2、受剪承载力比超限等,则有可能需要进行超限审查了