各位老师,请教几个初级问题 希望您不吝赐教,谢谢1.如果一个工厂只有1回路35kv进线,但是厂里用不到35kv 10kv,只有低压设备,那么设计高压变电所怎么设计经济合理?选35KV直接降为400v变压器可以吗?需要几个高压配电柜(进线柜 PT柜 ,变压器配电柜)??还是35KV降为10KV,然后10kv降为400v吗?这样35KV 10KV都需要进线柜 PT柜等是不是投资太大了?2.看到有的图纸上,只有1路10kv进线,高压配电室操作电源为直流220v,由直流屏给其供电,但是直流屏上的交流电源是从低压配电室过来的,我想问的是怎么送电呢?如果直流屏电池没电的话,进线柜合不上闸,那么低压配电柜也不会有电,直流屏也不会充电,怎么送电呢??
各位老师,请教几个初级问题 希望您不吝赐教,谢谢
1.如果一个工厂只有1回路35kv进线,但是厂里用不到35kv 10kv,只有低压设备,那么设计高压变电所怎么设计经济合理?
选35KV直接降为400v变压器可以吗?需要几个高压配电柜(进线柜 PT柜 ,变压器配电柜)??
还是35KV降为10KV,然后10kv降为400v吗?这样35KV 10KV都需要进线柜 PT柜等是不是投资太大了?
2.看到有的图纸上,只有1路10kv进线,高压配电室操作电源为直流220v,由直流屏给其供电,但是直流屏上的交流电源是从低压配电室过来的,我想问的是怎么送电呢?如果直流屏电池没电的话,进线柜合不上闸,那么低压配电柜也不会有电,直流屏也不会充电,怎么送电呢??
3.高压配电柜柜顶有几个母线:控制小母线 合闸小母线 ,我看别人图纸上从直流屏出来的两根母线电源线,接到了母线两端。两个电源线同时有电吗 是作为备用吗
2楼
这种方案可能的,主要是看低压负荷的容量和级别,一般情况下供电局会帮你考虑的
回复
3楼
1、从35KV变到400V可以有多种方案,根据当地电力部门的要求做为最妥。
35KV可以(不设开关柜)直接上变压器,只设负荷开关,这是最简单省钱的方案;
35KV设开关柜(计量隔离和进线保护),然后到35/0.4KV变压器,又是一种方案;
如果电力部门要求你处转供10KV,由35/10KV主变,经10KV系统,可以多装几台10/0.4KV变压器,供电面积会更大,这是较实用的一种方案(前面方案对35KV线路来说,有点浪费)。
2、10KV高压柜配直流屏是最佳方案,因为二次用直流最可靠。
第一次给直流屏供电,应该不是问题,你在安装高压柜肯定也用电吧?临时电给蓄电池充电不会不行吧?
3、高压柜(以前叫)柜顶小母线就是许多柜子共用的线路,如各个柜的二次电源,计量信号要用的二次电压,故障或跳闸的报警信号。现在用综保了,故障一类报警线都通过通讯到后台了。
回复
4楼
楼上说的好,学习了
回复
5楼
ccc___ 发表于 2014-3-3 08:16 1、从35KV变到400V可以有多种方案,根据当地电力部门的要求做为最妥。 35KV可以(不设开关柜)直接上变 …同意楼上的观点::)
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-3-3 08:16 1、从35KV变到400V可以有多种方案,根据当地电力部门的要求做为最妥。 35KV可以(不设开关柜)直接上变 …回答很全面啊,呵呵,点赞
回复
7楼
ccc___ 发表于 2014-3-3 08:16 1、从35KV变到400V可以有多种方案,根据当地电力部门的要求做为最妥。 35KV可以(不设开关柜)直接上变 …回答的很详细 谢谢老师
回复
8楼
看看而已.....
回复
9楼
路过学习一下
回复
10楼
进来学习了
回复
11楼
受教了,多谢多谢
回复