按照高规 混凝土墙四级最小配筋率是0.2% 200厚墙 8@250都够
土木结构
土木结构 Lv.17
2014年03月02日 20:39:09
只看楼主

按照高规 混凝土墙四级最小配筋率是0.2% 200厚墙 8@250都够 然而图审直接要求改为10@200 这个也增加的太多了 甲方不能接受 这样搞也没有甲方愿意找我们做设计

按照高规 混凝土墙四级最小配筋率是0.2% 200厚墙 8@250都够 然而图审直接要求改为 10@200 这个也增加的太多了 甲方不能接受 这样搞也没有甲方愿意找我们做设计
免费打赏
lnfxhr
2014年03月03日 08:09:31
2楼
很简单,委托别人做做看
回复
phoenix_sonic
2014年03月03日 10:53:55
3楼
图审提的依据是参照了抗规和混凝土规范,要求是剪力墙竖向钢筋直径不宜小于10mm。

但是宜找个字在各地的图审,理解是不同的。而且,在后出的新高规里,取消了这个不宜小于10mm。

在11年,北京市施工图审查机构按新规范开展了一个施工图审查专家研讨会会议,其中讨论到了这条,会议的结果是,规范的目的是为了竖向钢筋有足够强的刚度,以保证其在施工中正确的位置和垂直度。并没有严格规定必须用最小10mm的钢筋,建议是宜采用10mm钢筋,也没有严格说不能采用8mm钢筋。

也就是说,如果你采用一定的施工措施,保证竖向钢筋有足够强的刚度,也还是可以用8mm的钢筋。

可惜,各地的图审对此的理解不同,就像LZ以及我们这边,也是这么要求,最低就是要求你用10mm直接的钢筋。
回复
山间明月
2014年03月03日 14:16:58
4楼
学习了,顺便挣点土木币
回复
上头欢乐送
2014年03月03日 15:19:40
5楼
这个没办法,图审绝对会提的
回复
shejiyuan522521
2014年03月03日 16:54:15
6楼
跟图审沟通可以解决,不是原则问题
回复
logeintkgeng
2014年03月03日 19:46:08
7楼
按规范执行即可啊。
回复
cardina
2014年03月03日 22:09:08
8楼
又学习了一条规范
回复
sclgh1979
2014年03月04日 08:41:50
9楼
在高规第7.2.19条规定,局部的一些位置剪力墙配筋率不应小于0.25%,钢筋间距不大于200。这条在设计中有些可能被忽略了,与剪力墙抗震等级无关。
回复
wjian1985
2014年03月04日 09:25:15
10楼
抗规规定不宜小于10mm,主要考虑竖向钢筋在施工时的有足够的刚度。
回复
donghuangwugu
2014年03月04日 09:39:37
11楼
学习一下,感谢楼主