本人有份关于厂房的防排烟系统的图纸被审图公司卡住了。先介绍下情况,厂房一共19000多平方,一共3层,每层都开有自然排烟窗,也按面积的2%设计的排烟窗,但因为建筑太大,有局部地方未能开窗,就这些局部的地方,超过了规范风口不能超过30米的间距,一开始是没有设计排烟,给审图公司打了回来,后来我设计了防排烟系统,保证了自然排烟窗跟机械排烟的风口都能满足不超过30米的限制,但审图公司什么理由都没给,就说我这样设计是错误的。
本人有份关于厂房的防排烟系统的图纸被审图公司卡住了。
先介绍下情况,厂房一共19000多平方,一共3层,每层都开有自然排烟窗,也按面积的2%设计的排烟窗,但因为建筑太大,有局部地方未能开窗,就这些局部的地方,超过了规范风口不能超过30米的间距,一开始是没有设计排烟,给审图公司打了回来,后来我设计了防排烟系统,保证了自然排烟窗跟机械排烟的风口都能满足不超过30米的限制,但审图公司什么理由都没给,就说我这样设计是错误的。
文笔不好,麻烦下载一下图纸看看,究竟我这样设计错在哪了。(图纸里机械排烟的风口是要带阀控制的,但没有修改,请忽略这点。)非常的急,希望有高手能帮我解答一下。
如图所示:
具体可以下载查看 :
30楼
顶楼主一个,看看学学。
回复
31楼
好好学习一下啦。:lol:lol
回复
32楼
农民 发表于 2014-3-2 18:44 以上回复言语有点冒犯了,抱歉.我也是希望你把不足的地方补习一下,没老师教的学生上手就做设计,也难为你了!自 …讲的很详细,很专业,不过把楼主吓到了。。
回复
33楼
6481279 发表于 2014-3-6 09:00 讲的很详细,很专业,不过把楼主吓到了。。确实言词不当了,这也是我多年带徒弟的习惯,对年轻人技术上的错误就要好不客气的批评,让他对这些错误有刻骨铭心的记忆,一辈子都不再犯.我这样说了,如果他看到了,他不是过来反驳,而是回吧我所列的规范条文一个个的在规范上找出来,自己不明白的他会找人去问,有这一次,我相信在防排烟方面会有质的提高.我的经验是:带徒弟就要严厉,你说的轻飘飘的,这次他改了,下次还犯.对徒弟可以标样那是在需要表扬的时间,两者不可同时进行.你夸了半天,再提出的问题他也听进去了,忘得也很快.要想让他尽快成长,就要让他心疼!面红,只有这样才能触动他的心灵.
回复
34楼
以前有徒弟你告诉他那里错了,他马上问怎么改,这次改了,下次还犯,主要是他觉得有你在给他把关.说这些还是希望年轻人理解吧.
回复
35楼
一起学习,交流。谢楼主分享:hug:
回复
36楼
....................
回复
37楼
问题很多啊,:D:D:D:D:D:D:D
回复
38楼
农民 发表于 2014-3-6 16:27 以前有徒弟你告诉他那里错了,他马上问怎么改,这次改了,下次还犯,主要是他觉得有你在给他把关.说这些还是希望 …学习了,受益不浅。也教过徒弟,正如你所说,一遍一遍教不会,现在我都懒得说了,让审图的把他说的无地自容,终于知道了。
回复
39楼
dmc123 发表于 2014-3-8 09:07 学习了,受益不浅。也教过徒弟,正如你所说,一遍一遍教不会,现在我都懒得说了,让审图的把他说的无地自 …让审图的说不如自己说,谁的徒弟暖通专业透明度很大的,那时侯我们陪他没面子.既然说,我先说.徒弟们做的都是不太大的工程,市里审图的还没几个好意思说我徒弟!