本帖最后由 火拼先生 于 2014-3-7 16:55 编辑 刚开始进行二次结构,正在做样板,请各位多提问题啦!
本帖最后由 火拼先生 于 2014-3-7 16:55 编辑
刚开始进行二次结构,正在做样板,请各位多提问题啦!
13楼
说是砌体墙的话,没问题
说是样板墙的话,算了吧
回复
14楼
mony31 发表于 2014-2-28 19:30 砌体墙的封头是要在14天之后才能封的,下面的三皮小砖不能立着砌筑,小于200mm的砌块不能上墙,构造柱上下未 …谢谢提出宝贵的意见!
回复
15楼
m8124177 发表于 2014-2-28 20:42 顶上搭卡应该是要斜砌吧这边质监站不让斜砌了,但是图集里是斜砌!
回复
16楼
这也叫样板墙?很不规范的哦。1.构造柱接头区箍筋未加密。2.砌体拉结筋未设置。3.构造柱大马牙槎处应使用烧结实心砖配砌。4.墙顶梁下应预留后塞口高度约190mm,待14后用烧结实心砖斜切顶紧,不是用加气砼块砌筑的哟。5.墙底楼面处实心砖第一线必须采用丁砌,对于100厚的墙另当别论哈。6.厨房、卫生间、浴室等墙下脚还应浇筑150mm高同墙厚的砼反边。:)
回复
17楼
yipinjianshe 发表于 2014-3-1 09:11 这也叫样板墙?很不规范的哦。1.构造柱接头区箍筋未加密。2.砌体拉结筋未设置。3.构造柱大马牙槎处应使用烧 …就是这样的
回复
18楼
yipinjianshe 发表于 2014-3-1 09:11 这也叫样板墙?很不规范的哦。1.构造柱接头区箍筋未加密。2.砌体拉结筋未设置。3.构造柱大马牙槎处应使用烧 …好的!谢谢了。。学习了!
回复
19楼
yipinjianshe 发表于 2014-3-1 09:11 这也叫样板墙?很不规范的哦。1.构造柱接头区箍筋未加密。2.砌体拉结筋未设置。3.构造柱大马牙槎处应使用烧 …应该是20cm砼翻边吧
回复
20楼
zdx1990 发表于 2014-3-1 11:07 应该是20cm砼翻边吧有水房间墙下角砼反边,2011年新砌体规范已经改为150mm高了。
回复
21楼
真不能作样板用哪
回复
22楼
干的不怎么地,活排的不好,给碎块都挤到构造柱边上了。
离样板的距离好远好远!