关于次梁点铰
yuehua36
yuehua36 Lv.7
2014年02月28日 08:32:31
只看楼主

关于次梁点铰的问题,我的理解是,如果没点铰的情况下算出来支座弯矩不会特别大,那么点铰之后导致次梁底筋加大,支座负筋减少,能够承受的弯矩减小,在达到某个弯矩的情况下,次梁开裂,弯矩释放,传给主梁的扭矩也会减小,主梁偏安全点。但是对于连续多跨次梁,往往中间支座两端都有不小弯矩,如果点铰,将过份偏离实际,导致主次梁均危险,因为主梁少配抗扭钢筋,次梁少配支座负筋。请问我这样理解对吗?

关于次梁点铰的问题,我的理解是,如果没点铰的情况下算出来支座弯矩不会特别大,那么点铰之后导致次梁底筋加大,支座负筋减少,能够承受的弯矩减小,在达到某个弯矩的情况下,次梁开裂,弯矩释放,传给主梁的扭矩也会减小,主梁偏安全点。但是对于连续多跨次梁,往往中间支座两端都有不小弯矩,如果点铰,将过份偏离实际,导致主次梁均危险,因为主梁少配抗扭钢筋,次梁少配支座负筋。请问我这样理解对吗?
免费打赏
hyp1962
2014年02月28日 08:57:29
2楼
次梁边支座按刚接或铰接处理除涉及到塑性内力重分布外,最主要的还是钢筋锚固问题。按刚接处理在绝大多数情况下是无法满足钢筋锚固要求的。
回复
小瓦工
2014年02月28日 09:52:08
3楼
对于连续多跨次梁,中间支座两端都是次梁,此时对主梁为扭矩基本为零,为什么点铰接?
只有边支座的情况点铰接,见二楼的回复。
回复
yyf289958616
2014年02月28日 10:01:09
4楼
边支座才有可能是铰接,中间是连续跨的话就不用管了
回复
林夕一梦
2014年02月28日 10:19:49
5楼
中间跨根据需要是可以点铰接的,楼上说的问题不用担心。
回复
develop116
2014年02月28日 11:22:48
6楼
这个问题是老生常谈了,其实楼主分析的不错,但是结构设计截面计算,基本都是基于一定假定的简化计算,很难和工程实际一样,能尽量相符就行了。遇到这种情况,自己根据此处的受力情况自己掌握就行了。
回复
嘟嘟帥彬
2015年12月11日 09:29:50
7楼
边支座可以点铰,谢谢
回复
afei9527tmzx
2015年12月13日 10:08:24
8楼
我赞同你的理解
回复
龙枪虎豹骑
2017年04月20日 14:59:19
9楼
确实 点铰之后主梁的扭矩变小了不少 所以会偏于不安全吧 ?但是人为放大配筋该以什么为基准呢?
回复
yuwen03
2017年04月21日 16:41:21
10楼
大家都说的好厉害的样子 我新手
回复

相关推荐