前几天和一个压缩机专家谈话,听到说现在有的压缩机会爆炸。感到很奇怪,问他,说是由于制冷剂的分解。大家可知道压缩机的保压试验是很大的压力的。那位清楚制冷剂分解是怎么回事?什么情况下发生。我的感觉是制冷剂就在压缩的时候容易发生,不然为什么不在冷凝器中爆炸啊。
前几天和一个压缩机专家谈话,听到说现在有的压缩机会爆炸。
感到很奇怪,问他,说是由于制冷剂的分解。
大家可知道压缩机的保压试验是很大的压力的。
那位清楚制冷剂分解是怎么回事?
什么情况下发生。
我的感觉是制冷剂就在压缩的时候容易发生,不然为什么不在冷凝器中爆炸啊。
32楼
你们老师回答的不对,试问一句,冷凝器或者系统别的地方的焊接点能耐多高压力,一般也就几个MPa,如果是冷凝器煽热功能问题,应该是高压侧的焊点泄露,不会轮到压缩机爆炸的.
我说的压缩机爆炸,不是指不正当操作引起的,是由于压缩机内压力很快的提高,(很多条件同时具备才有可能)压缩机内压力远远大于冷凝器,我估计压缩机爆炸,压力大于10MPa.
回复
33楼
见识了
回复
34楼
制冷剂分解的话 很难理解 因为一般的制冷剂分解需要很高的温度和特定的环境 就算是因分解导致 产生高压 也可以通过排气和安全阀排泄 这个可能非常的小
半封闭机的接线柱处爆开这个可能
还有就是活塞式的缸盖被敲碎 发生泄露
好像离心的也容易发生爆裂
别的就不清楚了
回复
35楼
我们不欢迎广告,自己删了吧
回复
36楼
我在甲方机房维修时,高压排气管焊接,将高压段放压近80KG(试验过),然后直接在原有铜管上焊接,气味刺鼻,机房呆超过2小时有浑身酸软现象,恶心,头晕,但是一直未出现过爆炸等问题,只不过在排气管氟油混合物遇气焊后产生的气体对人伤害过大,未见过爆炸等现象
回复
37楼
什么样的爆炸 是像炸药那样化学反应的爆炸 还是因压力造成的物理爆炸 若是压力造成 那就很常见 操作失误 或零部件缺陷 都有可能
倘若有化学反应式的爆炸 那就可怕了 干制冷岂不是成了玩命 呵呵
回复
38楼
我估计那个压缩机控制肯定没有什么开关,有可能都是老式的闸刀开关。有这样的可能压缩机抱轴加上过载保护器也坏了导致压缩机温度升高跟着电机线圈发热过度短路起弧造成制冷剂燃烧,当然那台机也就是修过的了还是没有抽真空加的制冷剂的,我想没有以上的条件的话压缩机是没有什么机会会爆炸的 呵呵。
回复
39楼
压缩机是耐压容器,要爆炸也非易事!!!
目前空调生产厂商才用的压缩机均是名优产品,要爆炸那也是老机器或者操作不当,压缩机本身爆炸的可能很小!
回复
40楼
制冷剂分解和冷冻油的成份和性质都有关.不同成份的冷冻油受温度的影响不同
回复
41楼
没碰到过,混入不凝性气体导致吸气温度过高,压缩机内温度升高,油碳化
回复