新建110kV站短路电流计算的疑问
cdm1998
cdm1998 Lv.3
2014年02月26日 11:57:57
只看楼主

1、 一座220kV甲变电站有一回110kV出线至一座110kV乙变电站,架空导线。现在新建一110kV丙变电站,其进线T接甲站至乙站线路,那线路阻抗是不是只计算甲站至T接点和T接点到丙站这两段线路阻抗之和? 2、甲站110kV侧正常运行方式短路容量值查的1886MVA,合环运行方式短路容量值没有,这个可以计算出来吗?

1、 一座220kV甲变电站有一回110kV出线至一座110kV乙变电站,架空导线。现在新建一110kV丙变电站,其进线T接甲站至乙站线路,那线路阻抗是不是只计算甲站至T接点和T接点到丙站这两段线路阻抗之和?
2、甲站110kV侧正常运行方式短路容量值查的1886MVA,合环运行方式短路容量值没有,这个可以计算出来吗?
附图1.jpg

附图1.jpg

免费打赏
lingxuct
2014年03月03日 08:41:57
2楼
1、是这样,但感觉110KV线路也象低压那样“T接”?是不是太随便了,分支后线路差动不是很麻烦?

2、单个电源当然有短路容量,合环时那个“环”上有多大容量?(怎么算???)
回复
baln17
2014年03月04日 19:58:13
3楼
T接?当地调度愿意吗? 还有就是国网公司已经不推荐再进行T接了吧!
回复

相关推荐