压缩机的冷凝器的安放高度问题
crazy_ak
crazy_ak Lv.5
2007年09月26日 08:27:17
来自于制冷技术
只看楼主

压缩机和冷凝器的安放高度是不是也有一定的讲究啊。我们公司设计的产品, 冷凝器比压缩机高一节,冷凝器的进气管还在冷凝器的底部,还没有弯曲。我怎么感觉这样很不合理呢?停机之后制冷剂倒流怎么办?压缩机里进了制冷剂,下次启动不是玩完吗?不过奇怪的是我们的产品还没有我说的情况发生,是侥幸吗?还是别的?还望高人指点。

压缩机和冷凝器的安放高度是不是也有一定的讲究啊。
我们公司设计的产品, 冷凝器比压缩机高一节,冷凝器的进气管还在冷凝器的底部,还没有弯曲。
我怎么感觉这样很不合理呢?
停机之后制冷剂倒流怎么办?
压缩机里进了制冷剂,下次启动不是玩完吗?
不过奇怪的是我们的产品还没有我说的情况发生,是侥幸吗?
还是别的?
还望高人指点。
免费打赏
crazy_ak
2007年09月29日 12:03:44
12楼


呵呵,那也可以
回复
shandian2298
2007年09月29日 15:20:39
13楼
有很多压缩机为了防止停车时反转,排气口内部一般都设有单流阀,因此,你的机组没有出问题。但是,冷凝器的进气口设在底部应该不合理。
回复

相关推荐

APP内打开