压缩机和冷凝器的安放高度是不是也有一定的讲究啊。我们公司设计的产品, 冷凝器比压缩机高一节,冷凝器的进气管还在冷凝器的底部,还没有弯曲。我怎么感觉这样很不合理呢?停机之后制冷剂倒流怎么办?压缩机里进了制冷剂,下次启动不是玩完吗?不过奇怪的是我们的产品还没有我说的情况发生,是侥幸吗?还是别的?还望高人指点。
压缩机和冷凝器的安放高度是不是也有一定的讲究啊。
我们公司设计的产品, 冷凝器比压缩机高一节,冷凝器的进气管还在冷凝器的底部,还没有弯曲。
我怎么感觉这样很不合理呢?
停机之后制冷剂倒流怎么办?
压缩机里进了制冷剂,下次启动不是玩完吗?
不过奇怪的是我们的产品还没有我说的情况发生,是侥幸吗?
还是别的?
还望高人指点。
2楼
有没有供液电磁阀或者储液器什么的?
回复
3楼
没有,一般小一点的都没有,但是我们家的冷凝器做的比较大。
恍然大悟了,我们冷凝器偏大偏大,又是横放的,也就是说冷凝器内的制冷剂液位很低。
有没有原因啊。
制冷剂充量少,冷凝面积又偏大:)
回复
4楼
有图吗,回来看看!呵呵
回复
5楼
没有相机啊,有空找个相机,和大家分析分析:)
回复
6楼
冷凝器和压缩机之间的高度问题,两者并无直接的相互关系,只是冷凝器与储液器的高低位置到有讲究。
但“冷凝器的进气管还在冷凝器的底部”那就反了。不管冷凝器设置得是否过大,或者是横放的,都是不合理的。想想看,冷凝器的底部都是被冷凝液化的液态制冷剂,如果进气管从底部进,那会是什么状态?进气在底部的液体里鼓泡,增加排气阻力,如果冷凝面积没有余地,必将提高冷凝压力,恶化冷凝效果,增加压缩机的负荷及电耗,怎么讲这样设计都是错误的!
回复
7楼
我说了,不相信我的,所以再寻找合理的解释:)
回复
8楼
考虑一下,如果冷凝器的进气管在下面,不考虑换热,我们考虑停机的时候,如果压缩机在下面,没有储液罐,制冷剂倒流进入压缩机,下次启动,多么危险啊。
按正常设计怎么都没事,可是现在的产品问题太多,我提出意见,不予采纳:)
回复
9楼
目前还没见过这样的机器
回复
10楼
还没有定要放在多高的位置限定的..按现场即可....
回复
11楼
还没有定要放在多高的位置限定的..按现场即可....//
回复