刚检查完工地,大家就当玩找茬游戏吧。看看都有什么毛病,欢迎大家评论!
刚检查完工地,大家就当玩找茬游戏吧。看看都有什么毛病,欢迎大家评论!
22楼
对这个施工现场而言没出事,就是好事!
回复
23楼
zhixiansheng 发表于 2014-3-5 15:40 开关箱不关门的吗?门上有泥水太吓人了有水泥不少很正常吗?工地常有的的事
回复
24楼
真二八经的土八路,我晕,这样下去早晚会出事的。
回复
25楼
这个感觉都是用了很多年的了
回复
26楼
作死的节奏,一闸多用就不说了,隔离开关没有护罩,被电死,传动机构没有护罩,被拍死,电线绝缘连破损都算不上,整个没有,直接死,电缆从脚手架、众多钢筋废料中穿过,死一片。。。
回复
27楼
太乱了,有安全隐患
回复
28楼
临电电工不专业,领导不重视。
回复
29楼
临电电工不专业,领导不重视。
回复
30楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-11 12:48 编辑
配电箱的配置、安装、接线及线缆敷设都有严重问题,管理上问题更大,完全具备停工条件!!!
回复
31楼
zzh5907765 发表于 2014-3-9 21:34 作死的节奏,一闸多用就不说了,隔离开关没有护罩,被电死,传动机构没有护罩,被拍死,电线绝缘连破损都算 …很现实的说法!!!赞一个!!!
回复