大家来找茬~!!看看都有什么问题!
电气工程狮
2014年02月26日 10:33:31
只看楼主

刚检查完工地,大家就当玩找茬游戏吧。看看都有什么毛病,欢迎大家评论!

刚检查完工地,大家就当玩找茬游戏吧。看看都有什么毛病,欢迎大家评论!

1.JPG


2.JPG


3.JPG


4.JPG


5.JPG


6.JPG


7.JPG


8.JPG


9.JPG

免费打赏
巨人电气
2014年03月06日 11:49:40
22楼
对这个施工现场而言没出事,就是好事!
回复
qiutongcai
2014年03月06日 12:38:53
23楼
zhixiansheng 发表于 2014-3-5 15:40 开关箱不关门的吗?门上有泥水太吓人了有水泥不少很正常吗?工地常有的的事
回复
孤独的仙人掌
2014年03月07日 11:05:30
24楼
真二八经的土八路,我晕,这样下去早晚会出事的。
回复
电气书生
2014年03月08日 23:19:27
25楼
这个感觉都是用了很多年的了
回复
zzh5907765
2014年03月09日 21:34:37
26楼
作死的节奏,一闸多用就不说了,隔离开关没有护罩,被电死,传动机构没有护罩,被拍死,电线绝缘连破损都算不上,整个没有,直接死,电缆从脚手架、众多钢筋废料中穿过,死一片。。。
回复
fancytaotao
2014年03月10日 10:57:59
27楼
太乱了,有安全隐患
回复
tdjalyx369741
2014年03月10日 16:39:40
28楼
临电电工不专业,领导不重视。
回复
tdjalyx369741
2014年03月10日 16:40:04
29楼
临电电工不专业,领导不重视。
回复
muyuyao
2014年03月11日 12:45:36
30楼
本帖最后由 muyuyao 于 2014-3-11 12:48 编辑

配电箱的配置、安装、接线及线缆敷设都有严重问题,管理上问题更大,完全具备停工条件!!!
回复
muyuyao
2014年03月11日 12:46:23
31楼
zzh5907765 发表于 2014-3-9 21:34 作死的节奏,一闸多用就不说了,隔离开关没有护罩,被电死,传动机构没有护罩,被拍死,电线绝缘连破损都算 …很现实的说法!!!赞一个!!!