求解关于380V电流问题
暗蓝天空
暗蓝天空 Lv.10
2014年02月26日 08:38:57
只看楼主

想问一下380V电源,30KW的负荷那么他的电流就是30/0.36/1.732=46A对不对!他的电源线是三个火线,那么是三根线每根承载46A还是三根总共承载46A。如果是总共承载46A,那么又是不是每个承载46/3=15A呢?选线又该怎么选?求解释?????

想问一下380V电源,30KW的负荷那么他的电流就是30/0.36/1.732=46A对不对!他的电源线是三个火线,那么是三根线每根承载46A还是三根总共承载46A。如果是总共承载46A,那么又是不是每个承载46/3=15A呢?选线又该怎么选?求解释?????

免费打赏
engineershao
2014年02月26日 09:00:34
2楼
第一,30/0.36/1.732=46A。。。。。。0.36是什么,应该是0.38,估计是你的笔误。
第二,单相和三相的转换,不是简单的代数关系,是一个矢量关系。
回复
pluliang
2014年02月26日 09:40:53
3楼
第一问:如果在额定负载下,电流计算式还应该考虑功率因数,常用的估算应该是功率*2,大约是60A。
第二问:在电流平衡的情况下三根线的电流都是相同的60A。
第三问:电缆用16平方的应该可以了,10的稍低,最好用16的
回复
暗蓝天空
2014年02月26日 10:42:01
4楼
engineershao 发表于 2014-2-26 09:00 第一,30/0.36/1.732=46A。。。。。。0.36是什么,应该是0.38,估计是你的笔误。第二,单相和三相的转换, …哦哦!单向和三相转换是怎么理解呢?
回复
暗蓝天空
2014年02月26日 10:43:51
5楼
pluliang 发表于 2014-2-26 09:40 第一问:如果在额定负载下,电流计算式还应该考虑功率因数,常用的估算应该是功率*2,大约是60A。第二问: …哦哦,谢谢!我没有考虑功率因素这一块。正常考虑功率因素不是0.85吗?
回复
暗蓝天空
2014年02月26日 10:44:45
6楼
pluliang 发表于 2014-2-26 09:40 第一问:如果在额定负载下,电流计算式还应该考虑功率因数,常用的估算应该是功率*2,大约是60A。第二问: …我用的是16的线
回复
cidiwuqing
2014年02月26日 20:42:38
7楼
第一问;46a基本正确.因为是三相负荷.不是三相电动机.若负载是电动机.额定电流是60a左右.
第二问;三根火线分别是46a.用钳形电流表卡一根一测便知.若三相负载平衡卡任意一根是46a.卡任意两根也是46a.卡三根是零
第三问;46a电流选择10-16平方铜芯线即可.查电工手册一查便知.
回复
lingxuct
2014年02月27日 09:57:15
8楼
别想的太复杂,在中等负荷时,三相四线供电,就按:一个千瓦二个安培计算!

30KW就是60A(三相)电流,(别问N线上有多少电流-----我配多粗的线?)按普通电缆配(N芯比L芯小一档规格)。
回复
liyongjing12
2014年02月27日 10:47:28
9楼
学习了@谢谢大家!
回复
无啥特长
2014年02月27日 11:04:36
10楼
电流:30/0.38/1.732/0.8=57A 线:YJV5*16
回复