这是去年11月份左右浇的,为什么裂缝这么多,而且都是有梁的位置,希望兄弟姐妹们解释下
这是去年11月份左右浇的,为什么裂缝这么多,而且都是有梁的位置,希望兄弟姐妹们解释下
12楼
负筋要么没放,要么施工的时候踩下去了;角部附加钢筋估计也没放。
回复
13楼
裂缝虽然没有上下贯通,但是在板面却是联通了, 我不禁要问:板面有没有扁担筋啊? 看上去个人觉得是结构裂缝了(板的支座负弯矩的位置),基本在梁的500范围内是吗? 搞不好是设计受力计算不足。
回复
14楼
有可能是过早上施工荷载拆模太早的原因,梁边产生的负弯矩造成板面开裂
回复
15楼
美wa521de香 发表于 2014-2-25 19:17 你们是在注浆补漏吗?我倒是不是很清楚是什么情况,有梁的地方才裂,是梁边还是梁中?拆模太早了吗?恩注浆补漏,都在梁边
回复
16楼
负筋有问题
回复
17楼
我倒是觉得不完全是钢筋问题,混凝土也有问题,不过就是奇怪为什么都是在有梁的位置出现这个问题?楼上的几位说的都一般
回复
18楼
谢谢楼主分享
回复
19楼
tmgc3zxh 发表于 2014-2-26 12:10 负筋要么没放,要么施工的时候踩下去了;角部附加钢筋估计也没放。有道理,不过与冬期混凝土养护不到位也有关系。
回复
20楼
仅仅板面有缝,不会做注浆处理的,估计是混凝土浇筑问题
回复
21楼
具体没有看到实际场地,也不说准,要么是混凝土问题(配合比不对、浇筑振捣不密实、养护不到位)再要么钢筋问题(负筋位置不对、或是少放)再是底模板拆除地过早引起板面下沉而开裂。
回复