《砼规》2010中8.2.1-1条:【构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d】 此处说的受力钢筋是纵向钢筋,还是横向钢筋(箍筋),“受力钢筋保护层”与“混凝土保护层”是不同的概念?、 它们之间相差一个箍筋的直径。这是个人的理解,请高手给点意见。。。。。 由于想参加一注考试,有些细节问题问清楚好点,免得出错
《砼规》2010中8.2.1-1条:【构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d】
此处说的受力钢筋是纵向钢筋,还是横向钢筋(箍筋),“受力钢筋保护层”与“混凝土保护层”是不同的概念?、
它们之间相差一个箍筋的直径。这是个人的理解,请高手给点意见。。。。。
由于想参加一注考试,有些细节问题问清楚好点,免得出错
2楼
请问,你用过20的钢筋做过箍筋吗?
回复
3楼
纵筋边到混凝土边的距离至少要保证1倍纵筋直径 就是防止保护层过薄钢筋受力后与混凝土产生相对滑动 规范讲得很清楚 概念不只是一个词就能概括 规范怎么说你就怎么用 其实你已经看懂了 为什么要怀疑自己 别把考试看得那么重 毕竟就算考完 你也要依靠规范去自己判断 给自己点信心 别走过于咬文嚼字的误区
回复
4楼
jessejieqian 发表于 2014-2-26 08:53 纵筋边到混凝土边的距离至少要保证1倍纵筋直径 就是防止保护层过薄钢筋受力后与混凝土产生相对滑动 规范讲得 …学习了,谢谢。。。。感谢这么仔细的回复
回复
5楼
规范也有待完善的地方,你看8.2.3中明确说是纵向受力钢筋,表达很清楚,但是这一条却是字面上有争议,看条文解释此条应该指的是纵筋
回复
6楼
liudm05hit 发表于 2014-2-26 13:53 规范也有待完善的地方,你看8.2.3中明确说是纵向受力钢筋,表达很清楚,但是这一条却是字面上有争议,看条文 …意这位仁兄的看法,8.2.1-1条应该就说的是纵向受力钢筋的保护层,而只有8.2.12-2才说的是箍筋的保护层。。以后我就这样理解了。。。
回复