网架解决水平反力过大的措施1:一端铰接 另一端Z向约束 其余自由2:过渡板和预埋板把螺栓孔径加大 底下加橡胶支座一家之言 希望大家谈谈怎么做好

网架解决水平反力过大的措施
1:一端铰接 另一端Z向约束 其余自由
2:过渡板和预埋板把螺栓孔径加大 底下加橡胶支座
一家之言 希望大家谈谈怎么做好
免费打赏
kyleyim8871
2014年04月30日 16:44:21
2楼
刚做了一个网架。
建模分析的时候,支座水平向弹性约束。
然后得出支座反力。
我用的3D3S。软件只能出压力平板支座。不能出弹性橡胶垫支座。
参考《空间网格结构技术规程》的附录K。
手算橡胶垫支座。
回复
liu_lijjxf
2014年05月15日 11:49:23
3楼
谢谢资料分享
回复
liu_lijjxf
2014年05月15日 11:49:44
4楼
谢谢资料分享
回复
天地不言
2014年05月19日 08:10:51
5楼
kyleyim8871 发表于 2014-4-30 16:44 刚做了一个网架。建模分析的时候,支座水平向弹性约束。然后得出支座反力。橡胶板(支座)应用很普遍。大家都对耐久问题有看法。
回复
天地不言
2014年05月19日 08:12:01
6楼
如果土建可以商讨,建议土建做弱一点。实现经济与反力的相对平衡。
回复
kyleyim8871
2014年05月19日 09:16:03
7楼
天地不言 发表于 2014-5-19 08:12 如果土建可以商讨,建议土建做弱一点。实现经济与反力的相对平衡。但是单纯的平板压力支座,对混凝土柱子的推力太大,很不利啊。