电缆载流量大小依据什么?
xuyunbo349994319
2014年02月25日 14:57:14
只看楼主

《工业与民用电气设计手册》第三版 中所列出的电力电缆载流量与生厂厂家提供的电缆载流量相差很大,应该以哪个为准?电缆埋管敷设属于在空气中敷设还是属于埋地敷设?

《工业与民用电气设计手册》第三版 中所列出的电力电缆载流量与生厂厂家提供的电缆载流量相差很大,应该以哪个为准?电缆埋管敷设属于在空气中敷设还是属于埋地敷设?
免费打赏
掌中兲坣
2014年02月25日 15:46:42
2楼
根据厂家提供资料,和设计手册综合参考,电缆埋管敷设 可以是埋地也可以是空气中,主要是看图纸电缆后边的标注是什么!
回复
lingxuct
2014年02月25日 17:06:12
3楼
电缆(线)载流量选择(大小)主要考虑的是电缆运行温度不能太高,其次是线路电压损失(压降不能太大,否则受电端电压太低)。

电缆穿管是最说不清楚的事!

1、电缆管道在地下(较潮湿的地方),散热条件为最好;
2、电缆管道在地下混凝土中,管道内空气不可能流通,散热条件不太好;
3、电缆管道在砖墙中(包括建筑物混凝土中),管道内空气不可能流通,散热条件很差!

以上3种都是电缆穿管,选择载流量完全不同!第1条与埋地差不多,第2条比空气中差,第3条是极差!
回复
jm050601
2014年02月26日 09:29:32
4楼

电缆(线)载流量选择(大小)主要考虑的是电缆运行温度不能太高,其次是线路电压损失(压降不能太大,否则受电端电压太低)环境