剪力墙与柱子中间的梁配筋很大,大家有什么好的处理办法吗?
剪力墙与柱子中间的梁配筋很大,大家有什么好的处理办法吗?
2楼
怎大梁截面试试
回复
3楼
做宽做矮点
回复
4楼
如果可以的话,个人建议把梁往右侧移动,梁现在偏柱和墙中心太多,问题可能出在这。
回复
5楼
求索 发表于 2014-2-25 14:37 做宽做矮点出现这种现象的原因我觉得应该是剪力墙和柱子的刚度相差太大,在PKPM里面柱子和剪力墙不同的模型假定也有一定的影响,剪力墙有一点应变都会对柱子有很大影响,增加梁高可能比较有用,谁知道呢,我现在正在调,唉,郁闷
回复
6楼
shejiyuan522521 发表于 2014-2-25 15:04 出现这种现象的原因我觉得应该是剪力墙和柱子的刚度相差太大,在PKPM里面柱子和剪力墙不同的模型假定也有 …这里非的要一根梁吗。
回复
7楼
a450135744 发表于 2014-2-25 15:06 这里非的要一根梁吗。倒是可以考虑不要柱子
回复
8楼
shejiyuan522521 发表于 2014-2-25 15:07 倒是可以考虑不要柱子这是剪扭超。
回复
9楼
a450135744 发表于 2014-2-25 15:08 这是剪扭超。刚才把柱子改小了一点,还是有效果的,起码不红了
回复
10楼
加高了一点梁高,柱截面减小了一点,就这样吧
回复
11楼
shejiyuan522521 发表于 2014-2-25 15:14 刚才把柱子改小了一点,还是有效果的,起码不红了应该和梁的跨度有关,你改了柱截面。梁跨度变大了。满足剪跨比。柱截面变了多少呢
回复