一个线电压是380V,另外两个线电压都是220V,why?
cherrybaobao1
2014年02月25日 14:16:04
只看楼主

三个相电压正常,都是220V,奇怪奇怪求高手

三个相电压正常,都是220V,奇怪奇怪求高手
免费打赏
lingxuct
2014年02月26日 10:19:23
12楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-2-26 10:41 编辑

简单的问题,三个相电压正常是指测量都为220V。

一个线电压正常,说明是二个相电压与这个线电压正常,如Uab正常,那只留下一个相电压有问题了!

哪个,是什么问题?为什么线电压与相电压相等?

简单:Uab正常,只有Uc不正常了,三角形中三边一样长是不是等边三角形?每个角都是60度!

只有C相绕组头尾接错,才会出现二个等边三角形!!!

看向量图就会觉得简单:
C相接反.jpg
回复
pluliang
2014年02月26日 10:37:06
13楼
有一相缺相,系统中还有用电器在工作,就会出现这种现象。
回复
lsc19590714
2014年02月26日 11:34:14
14楼
是否测量有误,首先确认万用表在交流750V档位。测相电压时应黑色表笔接N线,红色表笔接A相线,此时测出的电压应为相电压220V。如果测线电压,两只表笔应分别接A、B戓C相线。
回复
laohuang168
2014年02月26日 17:36:50
15楼
本帖最后由 laohuang168 于 2014-2-26 17:49 编辑 老灰兔子 发表于 2014-2-25 21:35 应该颠倒过来,错把N线当成相线。有可能一相接地了!楼主在补充中已经说明:“三个相电压正常,都是220V,”什么意思?就是说,楼主明确知道哪根线是N线!且,没有发生相线接地故障!
回复
laohuang168
2014年02月26日 17:42:12
16楼
ccc___ 发表于 2014-2-26 10:19 简单的问题,三个相电压正常是指测量都为220V。一个线电压正常,说明是二个相电压与这个线电压正常,如 …正解。似乎只有这样才能出现楼主所的现象。
回复
laohuang168
2014年02月26日 17:44:56
17楼
本帖最后由 laohuang168 于 2014-2-26 17:51 编辑 pluliang 发表于 2014-2-26 10:37 有一相缺相,系统中还有用电器在工作,就会出现这种现象。楼主明确说明:三个相电压都正常,都是220V。你“有一相缺相”的前提不成立。
回复
lxr127
2014年02月26日 21:11:16
18楼
没有看明白楼主什么意思。要详细说。:)
回复
电工小鱼
2014年02月26日 22:20:17
19楼
ccc___ 发表于 2014-2-26 10:19 简单的问题,三个相电压正常是指测量都为220V。一个线电压正常,说明是二个相电压与这个线电压正常,如 …厉害!!感觉分享的很透彻,但是这中情况应该很少见吧!
回复
电工小鱼
2014年02月26日 22:24:04
20楼
ccc___ 发表于 2014-2-26 10:19 简单的问题,三个相电压正常是指测量都为220V。一个线电压正常,说明是二个相电压与这个线电压正常,如 …厉害!!感觉分享的很透彻,但是这中情况应该很少见吧!
回复
q123321aaa
2014年02月27日 16:07:56
21楼
有一相和N连接了