由于当地消防部分进了一部70t的消防车,现要求地下室顶板的消防车荷载按70t考虑,但是他们又提不出车辆资料,请问各位大神,70t的消防车荷载怎么取,或是有70t消防车的资料也可以提供下,不胜感激。
由于当地消防部分进了一部70t的消防车,现要求地下室顶板的消防车荷载按70t考虑,但是他们又提不出车辆资料,请问各位大神,70t的消防车荷载怎么取,或是有70t消防车的资料也可以提供下,不胜感激。
2楼
不给资料怎么做,我做过一个水池,上面是车库,按消防车考虑活荷载,配筋特别大。
回复
3楼
当然要资料的,70t没遇到过
回复
4楼
消防车活荷载是适用于满载总重为300kN的大型车辆;当不符合本表的要求时,应将车轮的局部荷载按结构效应的等效原则,换算为等效均布荷载。
回复
5楼
参考《全国民用建筑工程设计技术措施》2009版的《结构体系》,附录F,参考城-A的70t车的荷载
回复
6楼
计算一下轮压试试
回复
7楼
同求。。100t车,,不知道轮子大小及布置。。
回复
8楼
有没有资料提供下呢
回复
9楼
可参考城-A级车辆荷载(700kN)。
附件是跨度取 3.0x3.0m、按城-A级车辆荷载计算的楼面等效均布荷载。
回复
10楼
我来学习学习
回复
11楼
morgain 发表于 2016-6-22 21:37 可参考城-A级车辆荷载(700kN)。附件是跨度取 3.0x3.0m、按城-A级车辆荷载计算的楼面等效均布荷载。1.14 四边简支板在局部荷载作用下的绝对最大弯矩 1.14.1 MmaxX = 20.375kN•m,位于 x = 1.500m、y = 1.800m 处 1.14.2 MmaxY = 18.416kN•m,位于 x = 1.500m、y = 1.800m 处 这里没看懂是怎么计算出来的了:L
回复