30立方 要求中温-18度 保存冻品的冷藏库。安装方给配的谷轮厢式zb38kq机组,用的r22的制冷剂;看说明,机组要求工况最低蒸发温度-10度, 施工方说那是国标,不用参考。 说实际用r22冷媒 拉倒25度都没有问题。 请教大家对这个机组非常了解的,告知下到底是否合适。谢谢!
30立方 要求中温-18度 保存冻品的冷藏库。
安装方给配的谷轮厢式zb38kq机组,用的r22的制冷剂;
看说明,机组要求工况最低蒸发温度-10度, 施工方说那是国标,不用参考。 说实际用r22冷媒 拉倒25度都没有问题。
请教大家对这个机组非常了解的,告知下到底是否合适。谢谢!
2楼
这是典型的中高温机头拉低温库的配置,配备电机功率大。
可以使用,但要加装缸头冷却风扇;风冷冷凝器风机要根据冷凝压力加以控制。
回复
3楼
学习了 学习了
回复
4楼
行行都有专家啊学习了
回复
5楼
学习学习!不错!
回复
6楼
谢谢朋友的解疑。请问机组在没有改装的情况能否长期使用。 如果改装需要提出哪些合理要求。。 安装方直接拉回来新的机组应该没有改装,厂家出厂配型是保鲜机组。
回复
7楼
配用的风机是dd40 都是上海帝亚厂的,现在安装已经完毕,机组吊在墙壁上 向空调外机一样的固定在支架上,而且水平高度有15度倾斜,由于已经打眼,安装方说不影响使用就没有要求太多,哎! 本人也是考虑工人在外工作不容易的心态 不想太过分要求,只要好用就行。。这些问题又不是太放心,所以前来求教!
回复
8楼
siaspink 发表于 2014-2-27 23:08 配用的风机是dd40 都是上海帝亚厂的,现在安装已经完毕,机组吊在墙壁上 向空调外机一样的固定在支架上,而 …DD40风机是指40m2换热面积吗?如是面积可是配置得够大的!不知你这工程在哪,保鲜机组配备的冷凝器换热面积在拉低温时换热面积过大,特别冬季气温较低时冷凝压力会太低,反而不利降温。冬季运行机组运行时间过短,会频繁启动,不利压缩机润滑而损坏。
回复
9楼
工程在河南地区 风机参数dd40 应该是换热面积40平方 估计安装方考虑现在风机质量缩水而配的偏大冷凝机 (个人猜测) 机组问题请教如何处理
回复