低循的液面计不稳
anfl-369
anfl-369 Lv.2
2004年11月24日 17:28:55
来自于制冷技术
只看楼主

各位前辈,小第在制冷操作中,遇到这样一个问题,低循的液面计不稳,我换油之后还是这样,那位前辈帮小第解释这种困惑,非常感谢!

各位前辈,小第在制冷操作中,遇到这样一个问题,低循的液面计不稳,我换油之后还是这样,那位前辈帮小第解释这种困惑,非常感谢!
miaohuicheng
2005年03月27日 16:34:29
2楼
可能是设计时低循选择过小,请详细描述,包括液位高度,低循容积,氨泵流量及扬程还有电流和压差以及用于什么场合,压缩机几台,什么型号,以及蒸发,冷凝温度是多少
回复
zht2004
2005年03月30日 22:32:53
3楼
咋就没人解答呢

偶也想知道,呵呵
等待.........
回复
purity
2005年04月05日 18:44:04
4楼
依我看有如下原因:
1、液位计油包设计或制作有问题(我检查过的40%都是这问题);
2、操作失误,导致液面突然超高,进了液氨;
3、液位计角阀失灵(如堵塞等)。
回复
jiahua-j
2005年06月07日 16:16:57
5楼
搂主提问时提供东西太少了。氨液面计不稳定可以有许多情况。如一向稳定突发情况有液位过高,储油罐进了氨液等问题。假如从来就不稳那么一般都是安装有误。
液面计不应当安装在与循环桶直接相连的两根水平管上,而是必须经过至少一根垂直平衡管(也叫标志杆、金属液位计等)过渡一下再安装。常见的装有浮球式液位传感器的系统都要经过两次过渡。
因为氨泵系统循环量是蒸发量的3~6倍,回到桶里的工质常常是汽液两相,一般都会激起很大的波动。此时若液位计与循桶直接相连,储油罐必定会受很大冲击甚至混入氨液或氨汽。你检查一下是不是这个问题。
回复
wangnan2006
2006年08月30日 15:28:33
6楼
如果低压循环桶的压力不稳定,也会造成液位的不温度,如果有好的压缩机控制住压力会好多了,如果装一个背压阀也可以恒定压力,压力的恒定对液位恒定控制很有好处!
回复
zwhkaoyan
2006年09月06日 19:25:45
7楼
学习了!
回复