螺杆机冷凝器换管
jinggongtiancheng
2014年02月24日 15:39:56
来自于制冷技术
只看楼主

由于去年雨水较多,从冷却塔溢流到螺杆机的冷凝器中,加之气温很低,导致冷凝器铜管冻裂,氟系统泄露,系统进水,现在需要进行冷凝器换管维修,我方提供气刨焊机、电动胀管器等工具,需有经验的师傅指导维修(只进行更换铜管的工作,需切开冷凝器,全部更换)恳请赐教,联系电话15535102777小范

由于去年雨水较多,从冷却塔溢流到螺杆机的冷凝器中,加之气温很低,导致冷凝器铜管冻裂,氟系统泄露,系统进水,现在需要进行冷凝器换管维修,我方提供气刨焊机、电动胀管器等工具,需有经验的师傅指导维修(只进行更换铜管的工作,需切开冷凝器,全部更换)恳请赐教,联系电话15535102777小范
免费打赏
liuwindfly
2014年02月24日 16:09:18
2楼
什么地方的?可以联系我
回复
jinggongtiancheng
2014年02月24日 16:16:18
3楼
山西的,你的联系方式?
回复
半日浮云
2014年02月24日 16:42:29
4楼
山西太远了点,路费都不少啊``不划算
回复
jinggongtiancheng
2014年02月24日 16:48:11
5楼
来回的路费,食宿全包。在付给你指导费,您只需要过来指导就行。最主要的是指导,主心骨。
回复
jyhimpossible
2014年02月24日 17:03:51
6楼
有本事就是牛,佩服!
回复
斗战圣佛
2014年02月25日 08:25:26
7楼
管全换的造价和买台新的冷凝器价格差不多少;为安全可靠起见建议更换新的。
回复
hj22582258
2014年02月25日 08:40:10
8楼
学习了 学习了
回复
zsf9229
2014年02月25日 09:43:46
9楼
建议更换新的
换了部分不一定有好的效果
回复
jing20135
2014年02月27日 14:18:35
10楼
为什么泄完水不将回水阀门关死呢
回复
jing20135
2014年02月27日 14:19:18
11楼
为什么泄完水不将回水阀门关死呢
回复