请教,KYN28A-12柜微机保护,采用直流屏为操作电源,现供电局审图意见“鉴于直流系统内电池使用年限较短,为避免用户设备故障不能跳闸,微机保护应带无直流电源仍可动作跳闸功能。”要如何改,有接触过的吗?
请教,KYN28A-12柜微机保护,采用直流屏为操作电源,现
供电局审图意见“鉴于直流系统内电池使用年限较短,为避免用户设备故障不能跳闸,微机保护应带无直流电源仍可动作跳闸功能。”要如何改,有接触过的吗?
2楼
那就带交直流两用电源呗。
回复
3楼
意识就是综保电源可以采用交直流通用的那种
回复
4楼
断路器带失压跳闸不就完事了,就是断路器得订做而已!
回复
5楼
看明白了,供电局的意思是无直流电源仍可具备动作跳闸功能,与断路器用什么操作电源无关。
没接触过。。。。。:(但是因为微机是弱电系统,是否可以用电流互感器的电流、电压互感器的电压实现跳闸功能呢?供电局净扯淡,没直流断路器用什么操作电源
回复
6楼
“直流系统内电池使用年限较短”,扯蛋!电池时间长了,不能换吗?每年一次的充放电试验不做了?
蓄电池有问题时,整流部分还在!
回复
7楼
kobe8899 发表于 2014-2-23 16:06 意识就是综保电源可以采用交直流通用的那种现微机工作电源是交直流通用的(AC220V,DC110V,DC220V),是要做到两路电源接入,主备用关系?需要增加自动转换装置?有接触过吗?还有交流电源取于哪里比较适合呢?请指教~
回复
8楼
duoladuomeng 发表于 2014-2-24 10:22 现微机工作电源是交直流通用的(AC220V,DC110V,DC220V),是要做到两路电源接入,主备用关系?需要增加自 …不用加自动转换装置,加继电器控制切换,PT柜内取交流220V微机备用电源
回复
9楼
ccc___ 发表于 2014-2-23 18:18 “直流系统内电池使用年限较短”,扯蛋!电池时间长了,不能换吗?每年一次的充放电试验不做了?蓄电池 …严重同意!
回复
10楼
设计时,断路器加失压跳闸功能,失压电源取PT电源或取直流屏电源。
回复