关于嵌固层刚度比不同规范的规定
rookie001
rookie001 Lv.12
2014年02月22日 10:13:53
只看楼主

1、高规3.5.2-2:对于结构底部嵌固层,该层刚度与上一层比值不宜小于1.5 个人理解:若地下一层结构顶板为结构嵌固端,则条文所指为地上第一层与第二层的刚度比不宜小于1.52、地基规范8.4.25:当地下一层结构顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层的结构侧向刚度大于或等于与其相连的上部结构底层楼层侧向刚度的1.5倍。3、抗规6.1.14:地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍。

1、高规3.5.2-2:对于结构底部嵌固层,该层刚度与上一层比值不宜小于1.5
个人理解:若地下一层结构顶板为结构嵌固端,则条文所指为地上第一层与第二层的刚度比不宜小于1.5
2、地基规范8.4.25:当地下一层结构顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层的结构侧向刚度大于或等于与其相连的上部结构底层楼层侧向刚度的1.5倍。
3、抗规6.1.14:地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍。

各规范规定不大一样,是否有矛盾的地方?求高人们指点一二。。。。
免费打赏
khl1216
2014年02月22日 12:57:10
2楼
第一条和第三条不矛盾,第二条我就不太理解了,按抗规要求是2倍,
回复
savionlee
2014年02月22日 13:30:45
3楼
第一条和第三条不矛盾,结构底部嵌固层与上部结构嵌固部位是不同的概念,比如上部结构嵌固部位是地下室顶板,那么结构底部嵌固层就是地面一层,这时如果带有剪力墙的结构就要满足地面一层与地面二层的刚度比1.5。
而基础规范中的地下一层的结构侧向刚度大于或等于与其相连的上部结构底层楼层侧向刚度的1.5倍是和抗震中的2倍是同一个概念,区别在于基础规范中满足1.5倍的前提是他强调了基础是伐础,同时还考虑了地下室周围土体的约束作用且不适用于剪力墙结构。
一般情况下结构地下一层与上一层的刚度比大于2肯定满足要求的,如果满足不了2倍,那就考虑满足基础规范前提的情况下采用1.5倍的限制与审图的沟通下 一般也能通过。
回复
rookie001
2014年02月22日 13:44:48
4楼
savionlee 发表于 2014-2-22 13:30 第一条和第三条不矛盾,结构底部嵌固层与上部结构嵌固部位是不同的概念,比如上部结构嵌固部位是地下室顶板 …解释很细,谢谢啦
回复
kksc
2014年12月22日 15:19:44
5楼
学习了,谢谢
回复
sbdren
2015年04月28日 11:48:02
6楼
学习了,多谢
回复
date70
2015年07月10日 14:43:15
7楼
学习了,感谢~
回复
shipeng890607
2015年08月10日 14:50:45
8楼

学习了,多谢
回复
黎裕财
2016年06月02日 16:51:13
9楼
受教了,谢谢大神
回复
childnie
2016年06月03日 10:23:38
10楼
学习了,多谢
回复
bingdianxingguang
2016年11月07日 16:47:05
11楼
学习了,感谢~
回复

相关推荐

APP内打开