本帖最后由 zc4225 于 2014-2-22 20:17 编辑 三相三线制系统,电能表二元件控制,因C相PT一次侧保险熔断导致计量不准,测得Uab=101v,表型号为DS71型三相三线智能电度表。请帮忙计算更正系数应该是多少?图中的算法对吗,Ucb一定等于零吗?如果对,电量应该是多少呢?已知电能表的倍率是12000,故障时表码为556.44KWH,换完保险后表码622.33KWH。求大神指点!!!
本帖最后由 zc4225 于 2014-2-22 20:17 编辑
三相三线制系统,电能表二元件控制,因C相PT一次侧保险熔断导致计量不准,测得Uab=101v,表型号为DS71型三相三线智能电度表。请帮忙计算更正系数应该是多少?图中的算法对吗,Ucb一定等于零吗?如果对,电量应该是多少呢?已知电能表的倍率是12000,故障时表码为556.44KWH,换完保险后表码622.33KWH。求大神指点!!!
2楼
A相与B相之和除以2,就是C相丢失电量
回复
3楼
:):):):):):):):)学习了
回复
4楼
想正确计算少计量了多少电量,还缺一个电流互感器参数(变比),详细的话,PT一次电压是多少?
三相二元件电度表,二个电压元件接A-B,B-C的电压,断C相时,其中一个电压元件不工作,电量少计一半。
正确计算:(本次读数-上次读数)X PT变比X CT变比
一般PT变比为10000/100=100
回复
5楼
多多学习呀
回复
6楼
P √3IUCOSφ
Gx=--------- =------------------------- =2√3/(√3-tgφ) 公式中 COSφ=0.9 可得出tgφ=0.4843 P补=p-p。=p。(Gx-1)=1.78p。 这样计算对吗?
P. IUcos(30º+φ)
回复
7楼
qw_123450 发表于 2014-2-22 10:01 A相与B相之和除以2,就是C相丢失电量三相四线制应该是这样计算,三线制也一样吗
回复
8楼
wangyuhua917 发表于 2014-2-22 10:11 学习了求指点啊,这个关系到厂的利益啊
回复
9楼
ccc___ 发表于 2014-2-22 11:45 想正确计算少计量了多少电量,还缺一个电流互感器参数(变比),详细的话,PT一次电压是多少?三相二元 …不用更正系数吗?倍率是12000
回复
10楼
zc4225 发表于 2014-2-22 20:23 不用更正系数吗?倍率是12000电流互感器是600/5?
回复
11楼
ccc___ 发表于 2014-2-23 10:24 电流互感器是600/5?应该是的,电压互感器是10000/100