变压器低压侧三相短路,高压侧超瞬变电流怎么计算啊
_尘世中的尘
2014年02月21日 11:28:59
只看楼主

本帖最后由 _尘世中的尘 于 2014-3-4 13:30 编辑 就像图中这个到底要怎么计算啊,看配三也不明不白的 谁知道麻烦说一下啊

本帖最后由 _尘世中的尘 于 2014-3-4 13:30 编辑

就像图中这个到底要怎么计算啊,看配三也不明不白的 谁知道麻烦说一下啊

QQ截图20140221112715.png

免费打赏
6kvii
2022年04月21日 21:45:09
55楼

取系统容量200MVA,则系统电抗为1,变压器等值电抗uk=0.06×200/1=12  近端短路

超瞬变电流 I*=1/12 1=0.0769     Ib=200/1.732×10.5=10.99KA

I=0.0769×10.99=845A

回复