电气一次部分172页短路容量的计算
zgq_yt
zgq_yt Lv.3
2014年02月21日 09:14:26
只看楼主

电力工程电气设计手册 电气一次部分 172页短路容量的计算值 18778.5 是利用何公式得到的?直接用 1000X(1.5+3.2+1.53+9.66) 不对吗?

电力工程电气设计手册 电气一次部分 172页短路容量的计算值 18778.5 是利用何公式得到的?
直接用 1000X(1.5+3.2+1.53+9.66) 不对吗?
免费打赏
zgq_yt
2014年02月23日 16:11:58
2楼
表4-32 合计 第一列 20.651*根号下3 * 525= 18778.5MVA
S"=根号下3 *I“*Uj
回复
maomao121212
2014年02月24日 11:07:26
3楼
是不是用了计算电抗查的表!
回复
zwb4882547
2014年02月24日 17:30:42
4楼
系统和发电机的基准电流不一样吧。而且表4-31中发电机电流是折算到发电机的,不是以1000为基准的
回复
mcx007
2014年02月25日 11:49:29
5楼
盼高手指点
回复
mcx007
2014年02月26日 08:36:30
6楼
高手休假了?
回复
hlxy37928
2014年02月26日 18:13:23
7楼
电力工程电气设计手册 电气一次部分 172页短路容量的计算值 18778.5 是利用下面第一个公式计算的,可用下面第二个公式计算不对,需要SJ换成Se分步计算才行。
回复
mcx007
2014年02月27日 09:07:08
8楼
hlxy37928 发表于 2014-2-26 18:13 电力工程电气设计手册 电气一次部分 172页短路容量的计算值 18778.5 是利用下面第一个公式计算的,可用下 …“可用下面第二个公式计算不对”?
回复
mcx007
2014年03月03日 09:25:55
9楼
继续顶起来