电力工程电气设计手册 电气一次部分 172页短路容量的计算值 18778.5 是利用何公式得到的?直接用 1000X(1.5+3.2+1.53+9.66) 不对吗?
电力工程电气设计手册 电气一次部分 172页短路容量的计算值 18778.5 是利用何公式得到的?
直接用 1000X(1.5+3.2+1.53+9.66) 不对吗?
2楼
表4-32 合计 第一列 20.651*根号下3 * 525= 18778.5MVA
S"=根号下3 *I“*Uj
回复
3楼
是不是用了计算电抗查的表!
回复
4楼
系统和发电机的基准电流不一样吧。而且表4-31中发电机电流是折算到发电机的,不是以1000为基准的
回复
5楼
盼高手指点
回复
6楼
高手休假了?
回复
7楼
电力工程电气设计手册 电气一次部分 172页短路容量的计算值 18778.5 是利用下面第一个公式计算的,可用下面第二个公式计算不对,需要SJ换成Se分步计算才行。
回复
8楼
hlxy37928 发表于 2014-2-26 18:13 电力工程电气设计手册 电气一次部分 172页短路容量的计算值 18778.5 是利用下面第一个公式计算的,可用下 …“可用下面第二个公式计算不对”?
回复
9楼
继续顶起来
回复