电机接地问题
yukai486
yukai486 Lv.2
2007年09月25日 18:38:08
只看楼主

我厂的一台三相45KW,84.7A的电机,在启动时经常出现接地跳闸现象电机的接地保护整定值是按照电机的额定电流的35%整定,接地值为30A,保护装置是按Ia+Ib+Ic=Io原理计算的。请大家帮我找找原因。电机绝缘正常。

我厂的一台三相45KW,84.7A的电机,在启动时经常出现接地跳闸现象
电机的接地保护整定值是按照电机的额定电流的35%整定,接地值为
30A,保护装置是按Ia+Ib+Ic=Io原理计算的。请大家帮我找找原因。
电机绝缘正常。
免费打赏
jkchong501
2007年09月25日 18:52:28
2楼
整定的接地电流已相当大,如果测量电机的绝缘正常的话,可以考虑是不是保护装置出了问题,可以通过保护检验来确定。另一个可能的原因是电机重载起动,起动电流很大,导致过流保护动作,一般的电子式保护灵敏度很高,可以适当调大过流保护定值。
回复
yukai486
2007年09月26日 07:19:37
3楼
电机启动时不带负荷
谢谢
回复
yukai486
2007年09月26日 19:03:04
4楼
电机启动时零序电流为20A
刚刚测得
回复
jkchong501
2007年09月26日 21:15:43
5楼
如果正常运行零序电流不大,可以查一查开关三相同期性是否附合要求。
回复
liujing118
2007年09月28日 16:34:25
6楼
你查过电机的进线电缆是否有接地现象呢?
回复
yukai486
2007年09月30日 19:04:11
7楼

绝缘正常
电机启动不带负荷零序电流有时为20A,有时为50A
回复
yukai486
2007年09月30日 19:06:00
8楼

正常运行电流不大就是启动时有时大
回复