本帖最后由 aseckezhang 于 2014-2-20 20:45 编辑 MTS计算的屋面水平支撑内力。不知道其中的受压杆(柔性的啊)的内力是怎么算的。还有下弦杆的-20.04又是怎么得来的。请高手解答!
本帖最后由 aseckezhang 于 2014-2-20 20:45 编辑
MTS计算的屋面水平支撑内力。不知道其中的受压杆(柔性的啊)的内力是怎么算的。还有下弦杆的-20.04又是怎么得来的。请高手解答!
![2.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AA/49/rBBhH11F88-AAOMhAACKf1r6O8A199.jpg)
![1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
受压杆退出工作,只计算受拉。
回复
3楼
savionlee 发表于 2014-2-20 21:41 受压杆退出工作,只计算受拉。赞同,圆钢支撑主要属于受拉构件计算。
回复
4楼
天涯居士 发表于 2014-2-21 08:16 赞同,圆钢支撑主要属于受拉构件计算。如果是双角钢刚性支撑,要计算拉压杆构件。。
回复
5楼
天涯居士 发表于 2014-2-21 08:18 如果是双角钢刚性支撑,要计算拉压杆构件。。你们说的都对,就是没有回答我的问题。
回复
6楼
这个可以按力学原理计算的,用平衡方程
回复
7楼
凌空虚步 发表于 2014-2-21 08:38 这个可以按力学原理计算的,用平衡方程你算算试试?请思考后再发表回复
回复
8楼
本帖最后由 mkvedsvuyi 于 2014-2-21 12:25 编辑
是有点问题,今天好像有点时间,用STS随便算了一下,附轴力图(设计值)下弦杆的-20.04应为0
回复
9楼
附位移图
回复
10楼
附荷载图,按恒载输的,主要是在概念上把握
回复
12楼
mkvedsvuyi 发表于 2014-2-21 12:18 附荷载图,按恒载输的,主要是在概念上把握谢谢你的回复!我今天打电话问了蓝科公司的技术人员,他们只是说虚线杆件的内力是不参与验算的。也没有说是怎么算的。
回复