本地新建电厂化水车间电机接线,看看有什么问题?

本地新建电厂化水车间电机接线,看看有什么问题?

1190714117515.JPG

免费打赏
xxy_1974
2007年09月25日 17:57:20
2楼
电机接线
回复
ssgz
2007年09月26日 23:13:43
3楼
地线有问题,线径和接的地方都不对
回复
righthand
2007年09月27日 11:41:57
4楼
电机接地接在从风扇罩经过电缆管上的螺丝接到接地分支线(扁钢)上,相当于串联接地。至于线径,应根据设计或国标图来验证
回复
righthand
2007年09月27日 11:46:18
5楼
另外的问题是:一产品中间保护严重缺失,土建单位防护未到位,二不知软管与电机界限口的状态是否为最终,但图示的状态是不行的,没有封闭,即使防爆没有要求,连防水防尘都达不到,三接地预埋位于土建配合, 扁钢打在基础内虽然不是严格禁止,但不规范
回复
电气油子
2007年09月30日 13:57:33
6楼
回复
huwe.nlong
2007年09月30日 19:23:16
7楼
地线有问题,线径和接的地方都不对
回复
liuwj333
2007年10月01日 09:01:12
8楼
护套管没有与电机接线盒连接上,地线接法有问题,电机接地线应直接与地埋扁钢连接。
回复
xjw2006
2007年10月01日 15:33:26
9楼
回复
maoping666
2007年10月18日 22:06:23
10楼
有点牛,大理石贴面中看不中用
回复
youlove2006
2007年10月26日 10:15:56
11楼
有问题:
一、管口出线处没有安装防水弯头
二、地线与设备接线位置不对
三、软管与电机接线盒连接不符合要求
回复