风机盘管选型问题
zyh00119192
2014年02月19日 23:30:52
来自于中央空调
只看楼主

本人有个项目,休息厅采用风机盘管,休息厅上方吊顶为格栅吊顶,且吊顶上方为敞开的,请教各位,选风机盘管是选卧式明装还是卧式暗装,考虑到是格栅吊顶,若选卧式明装风机盘管吊顶内安装可以吗,卧式明装风机盘管可接送回风管吗

本人有个项目,休息厅采用风机盘管,休息厅上方吊顶为格栅吊顶,且吊顶上方为敞开的,请教各位,选风机盘管是选卧式明装还是卧式暗装,考虑到是格栅吊顶,若选卧式明装风机盘管吊顶内安装可以吗,卧式明装风机盘管可接送回风管吗
免费打赏
宝贝佳林
2014年02月20日 08:56:02
2楼
卧式明装风机盘管不能连接风管,建议你采用卧式安装,或者是立式明装风机盘管。
回复
半日浮云
2014年02月20日 09:30:59
3楼
选卧式暗装的风机盘管,原因有2个,1是方便接送回风管,2是安装完成后对冷冻系统管道,送回风系统管道,冷凝水管道,及风机盘管统一做外层处理,那样所有的问题都解决了
回复
wjf19640908
2014年02月20日 16:26:53
4楼
建议:选用卧式暗装风机盘管,连接风管,从下往上看设备、保温材料、吊架、风管可见部分喷成黑色。
回复
tuxianxian
2014年04月30日 10:04:11
5楼
卧式明装风机盘管不适合吊顶安装,原因有以下几点
1. 成本原因,明装盘管要比暗装盘管价格高。
2. 明装盘管一般自带送回风口,不适合再接天花板上的风口,一般也没有风口法兰来固定弯头或帆布。
3. 明装风盘由于自带风口,出口静压一般比较低。吊顶后如再安装铝合金风口,送风能力受影响,直接影响机组效果。