外包式柱脚和插入式柱脚有什么区别?
zyjdxj
zyjdxj Lv.4
2014年02月19日 11:26:02
只看楼主

把外包式柱脚的柱底锚栓去掉,然后做外包式短柱时留个杯口,也就是施工缝,配筋什么的都按外包式柱脚构造?那这到底是外包式还是插入式呢?

把外包式柱脚的柱底锚栓去掉,然后做外包式短柱时留个杯口,也就是施工缝,配筋什么的都按外包式柱脚构造?那这到底是外包式还是插入式呢?
免费打赏
zyjdxj
2014年02月19日 11:33:16
2楼
另外钢柱和砼之间粘剪力和栓钉抗剪是怎么回事?可不可以同时考虑?或者什么时候考虑粘剪力?什么时候考虑栓钉抗剪?
回复
zyhjiao
2014年02月19日 14:08:29
3楼
是插入式。插入式靠混凝土的粘结力和承压来传递弯矩和轴力;外包式靠栓钉传递弯矩和轴力。相对于栓钉来说混凝土的粘结力可以忽略不计。
回复
zyjdxj
2014年02月19日 14:53:52
4楼
zyhjiao 发表于 2014-2-19 14:08 是插入式。插入式靠混凝土的粘结力和承压来传递弯矩和轴力;外包式靠栓钉传递弯矩和轴力。相对于栓钉来说混 …
回复
zyjdxj
2014年02月19日 15:11:30
5楼
zyhjiao 发表于 2014-2-19 14:08 是插入式。插入式靠混凝土的粘结力和承压来传递弯矩和轴力;外包式靠栓钉传递弯矩和轴力。相对于栓钉来说混 …还有,这样做下来的柱脚,区别就是就是 杯口处留下一道施工缝和基础顶留一道施工缝 的差别,短柱配筋尺寸都一样。难道受力形式就不一样了?
回复
zyhjiao
2014年02月19日 17:11:35
6楼
zyjdxj 发表于 2014-2-19 14:53 忽略是因为可靠性和轴力不起控制作用,相对于栓钉的机械键作用,摩擦力太不可靠!插入柱脚,在计算插入深度时参考你说的公式,但一般都是2.5h控制。
回复
zyhjiao
2014年02月19日 17:19:51
7楼
zyjdxj 发表于 2014-2-19 15:11 还有,这样做下来的柱脚,区别就是就是 杯口处留下一道施工缝和基础顶留一道施工缝 的差别,短柱配筋 …施工顺序和方法完全不一样;假设和力的传递路径不同。
回复
zyjdxj
2014年02月20日 08:58:04
8楼
zyhjiao 发表于 2014-2-19 17:11 忽略是因为可靠性和轴力不起控制作用,相对于栓钉的机械键作用,摩擦力太不可靠!插入柱脚,在计算插入深 …1.我觉得就算摩擦力不可靠,也可以乘以个0.8或者0.7的系数呀,如果完全忽略是否过于保守。2.我这个是外包式柱脚,所以按3h,配筋栓钉都按外包式算的,只不过按杯口式的施工次序,所以我才有此一问!
回复
zyjdxj
2014年02月20日 09:11:12
9楼
zyhjiao 发表于 2014-2-19 17:19 施工顺序和方法完全不一样;假设和力的传递路径不同。我是钢结构的新手,有可能说的不对,还请谅解!这句话前半句容易理解后半句我说说,不一定对,还请指教。加入考虑粘剪力作用(虽然你说不可靠)那么传力途径是否为:轴力一部分由柱脚底板直接传给基础砼,一部分由柱翼缘承担,通过栓钉(外包式)或粘剪力(插入式)传给基础短柱。如果是这样传力途径有何不同?烦请指教。
回复
zyjdxj
2014年02月20日 09:11:34
10楼
2014年02月20日 22:48:13
11楼
插入式应该是预制构件,基础留杯口。外包式是刚柱子外面现浇混凝土包住,且刚柱子上要留有抗剪栓钉
回复

相关推荐