本帖最后由 上海彭老师 于 2013-12-19 17:51 编辑 上海彭老师培训注册问题探讨系列之消防问题(1)——常高压与临时高压 一 、 结合国家规范《建筑设计防火规范》GB50016—2006(简称“建规”)及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)(简称“高民规”),讨论: (1) 何为(常)高压消防给水系统和临时高压消防给水系统? 回答:
上海彭老师培训注册问题探讨系列之消防问题(1)——常高压与临时高压
一 、 结合国家规范《建筑设计防火规范》GB50016—2006(简称“建规”)及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版)(简称“高民规”),讨论:
(1) 何为(常)高压消防给水系统和临时高压消防给水系统?
回答:
1) “建规”的规定:
1. 高压消防给水系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。
2. 临时高压消防给水系统是指在给水管道内平时水压不高,其水压和流量不能满足最不利点的灭火需要,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消防水泵使管网内的压力达到高压给水系统水压要求的给水系统。
采用屋顶消防水池、消防水泵和稳压设施等组成的给水系统以及气压给水装置,采用变频调速水泵恒压供水的生活(生产)和消防合用给水系统均为临时高压消防给水系统。
2) “高民规”的规定:
1. 高压消防给水系统指管网内经常保持满足灭火时所需的压力和流量,扑救火灾时,不需启动消防水泵加压而直接使用灭火设备进行灭火。
2. 临时高压消防给水系统指管网内最不利点周围平时水压和流量不满足灭火的需要,在水泵房(站)内设有消防水泵,在火灾时启动消防水泵,使管网内的压力和流量达到灭火时的要求。
1. 高压消防给水系统指管网内经常保持满足灭火时所需的压力和流量,扑救火灾时,不需启动消防水泵加压而直接使用灭火设备进行灭火。
2. 临时高压消防给水系统指管网内最不利点周围平时水压和流量不满足灭火的需要,在水泵房(站)内设有消防水泵,在火灾时启动消防水泵,使管网内的压力和流量达到灭火时的要求。
3) 要点总结:
<1>高压消防给水系统的特点:
1> 非火灾时,管网中维持的较高的压力和充足的流量,二者同时满足火灾时所需的压力和流量的要求;
2> 火灾时,无需临时紧急启动消防加压供水设备。
<2> 临时高压消防给水系统的特点:
1> 非火灾时,管网中维持的一定的压力和一定的流量,该压力或者流量(二者之一或者二者同时)不能满足火灾时所需的压力和流量的要求;
2> 火灾时,需要临时紧急启动消防加压供水设备。
<3>高压和临时高压消防给水系统的区别:
1> 本质上的区别:非火灾时,管网中维持的压力和流量,能否同时满足火灾时所需的压力和流量的要求;
2> 表象上的区别:火灾时,是否需要临时紧急启动消防加压供水设备。
(2) 一些“地标”(上海及江苏等地的《水灭火系统技术规程》)和《石油化工企业设计防火规范》(简称“石化规”)等规范中提及到“稳高压消防给水系统”,那么何为稳高压消防给水系统?
回答:
1) 上海及江苏等地的《水灭火系统技术规程》中有关稳高压消防给水会系统的定义如下:
稳高压消防给水系统,平时由稳压泵及配套的气压罐等设备维持管网系统的压力,来满足消防时(火灾时)所需的压力要求,,火灾时通过设定的压力(临时)紧急启动消防泵。
2) 总结:稳高压消防给水系统的三个典型特点:
1)非火灾时只满足消防时(火灾时)所需的压力要求;
2)非火灾时不满足消防时(火灾时)所需的流量的要求;
3)火灾时需要(临时)紧急启动消防泵。
(3) 按照稳高压消防给水系统的定义,“稳高压消防给水系统”对应于国标中的哪一种消防给水系统?(高压 or 临时高压)?
回答:
国家规范——“建规”、“高民规”没有“稳高压”一说。
依据稳高压消防给水系统的定义:平时只满足消防时(火灾时)所需的压力要求,不满足消防时(火灾时)所需的流量的要求。
对比 高压消防给水系统(定义):在非消防时(即火灾未发生时)流量和压力二者都必须满足火灾时的要求,缺一不可。
因此:根据高压和临时高压的定义,我们知道“稳高压”只能属于临时高压的一种。
(4) 稳高压消防给水系统在考试的时候如何理解与应对?(如:是否需要设置屋顶消防水箱、消火栓箱是否需要设置启泵按钮等等)——可结合2013年专业案例题上午第19题(2013-2-am-19)思考。
回答:
稳高压消防给水系统属于临时高压消防给水系统,因此:考试的时候应该按照需要设置屋顶高位水箱进行考虑。
至于消火栓箱内是否需设置启泵按钮,由于稳高压消防给水系统通过压力设定(通常是采用压力开关)自动启动消防泵,因此:
稳高压消防给水系统,消火栓箱内可不设启泵按钮。
参考文献:
1)《建筑设计防火规范》GB50016—2006,中国计划出版社
2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2005年版),中国计划出版社
注:参考文献
1
)
2
)为考试的依据,本总结以此两本规范为依据进行。
其他可供阅读文献:
1)上海市工程建设规范 《民用建筑水灭火系统技术规程》DGJ08-94-2007
2)崔长起,消防给水设计中争议的关键性问题(—如何理解高压(常高压)和临时高压给水系统),
西南给排水,1992(4)
3)杨琦,
稳高压与临时高压消防给水系统的主要区别,中国给排水,2003(10)
4)陆莺,石化企业稳高压消防给水系统设计的探讨,化工设计,2004(06)
5)陈应新,石油化工稳高压消防给水系统设计要点探讨,石化技术,2006(3)
6)彭立春,稳高压消防系统中稳压泵设计参数确定的探讨,工业用水与废水,2010(4)