本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-18 22:33 编辑 今天把工地全部转了一圈,发现了一些问题,上来发个贴子请教一下有经验的大神。1.下图的止水钢板没有浇筑到位,会产生什么后果,应该采取什么补救措施?2.工字钢直接穿过剪力墙,对结构有一定影响,有没有更好的挑架方法呢?
本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-18 22:33 编辑
今天把工地全部转了一圈,发现了一些问题,上来发个贴子请教一下有经验的大神。
1.下图的止水钢板没有浇筑到位,会产生什么后果,应该采取什么补救措施?
2.工字钢直接穿过剪力墙,对结构有一定影响,有没有更好的挑架方法呢?
2楼
工字钢直接穿过剪力墙,对结构应该没影响,我这也这样挑 只是增大了点钢筋间距
回复
4楼
工字钢穿过剪力墙是没什么影响的,这是通用的做法吧!
止水钢板这个就有点麻烦了,施工缝处本来就是漏水渗水的薄弱环节,止水钢板没有浇筑到位,后期应该会渗水漏水的……
回复
6楼
不是要埋入一半么
回复
7楼
1、止水钢板起不到止水作用,施工缝处是渗水隐患点。
2、工字钢处待拆掉后高标号混凝土补洞。
回复
8楼
diabloboy521 发表于 2014-2-19 08:06 工字钢穿过剪力墙是没什么影响的,这是通用的做法吧!止水钢板这个就有点麻烦了,施工缝处本来就是漏水渗 …有什么比较好的补救措施吗?
回复
9楼
甲方施工员 发表于 2014-2-19 09:38 1、止水钢板起不到止水作用,施工缝处是渗水隐患点。2、工字钢处待拆掉后高标号混凝土补洞。谢谢解答,像止水钢板没有浇筑到位的情况下,在后期有什么补救措施呢?
回复
10楼
sport37 发表于 2014-2-19 10:19 谢谢解答,像止水钢板没有浇筑到位的情况下,在后期有什么补救措施呢?混凝土导墙剔槽给钢板下进去,或者等渗水的时候堵漏,也有可能不发生渗漏
回复
11楼
支持10楼剔槽,钢板下降并浇筑,
止水钢板设置水平高度差太多了!马马虎!
回复
13楼
剔槽是可以,但是万一断了主筋就不好了。结合图纸,看止水钢板预埋处的钢筋情况,然后开槽,万一开槽时弄断了钢筋,那么按按照规范进行用短钢筋和止水钢板及柱筋焊接,双面焊施工难度大,所以单面焊
回复
16楼
工字钢施工的都是这样的~~没什么影响的!!