止水钢板没有浇筑到位、工字钢直接穿过剪力墙
sport37
sport37 Lv.10
2014年02月18日 19:36:21
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-18 22:33 编辑 今天把工地全部转了一圈,发现了一些问题,上来发个贴子请教一下有经验的大神。1.下图的止水钢板没有浇筑到位,会产生什么后果,应该采取什么补救措施?2.工字钢直接穿过剪力墙,对结构有一定影响,有没有更好的挑架方法呢?

本帖最后由 csccbjs 于 2014-2-18 22:33 编辑

今天把工地全部转了一圈,发现了一些问题,上来发个贴子请教一下有经验的大神。
1.下图的止水钢板没有浇筑到位,会产生什么后果,应该采取什么补救措施?
WP_000022.jpg

2.工字钢直接穿过剪力墙,对结构有一定影响,有没有更好的挑架方法呢?
WP_000007.jpg

WP_000022.jpg


WP_000007.jpg

免费打赏
gwbaljh
2014年02月18日 20:49:04
2楼
工字钢直接穿过剪力墙,对结构应该没影响,我这也这样挑 只是增大了点钢筋间距
回复
diabloboy521
2014年02月19日 08:06:13
4楼
工字钢穿过剪力墙是没什么影响的,这是通用的做法吧!
止水钢板这个就有点麻烦了,施工缝处本来就是漏水渗水的薄弱环节,止水钢板没有浇筑到位,后期应该会渗水漏水的……
回复
jiangkun324
2014年02月19日 08:59:04
6楼
不是要埋入一半么
回复
甲方施工员
2014年02月19日 09:38:47
7楼
1、止水钢板起不到止水作用,施工缝处是渗水隐患点。
2、工字钢处待拆掉后高标号混凝土补洞。
回复
sport37
2014年02月19日 10:18:21
8楼
diabloboy521 发表于 2014-2-19 08:06 工字钢穿过剪力墙是没什么影响的,这是通用的做法吧!止水钢板这个就有点麻烦了,施工缝处本来就是漏水渗 …有什么比较好的补救措施吗?
回复
sport37
2014年02月19日 10:19:39
9楼
甲方施工员 发表于 2014-2-19 09:38 1、止水钢板起不到止水作用,施工缝处是渗水隐患点。2、工字钢处待拆掉后高标号混凝土补洞。谢谢解答,像止水钢板没有浇筑到位的情况下,在后期有什么补救措施呢?
回复
甲方施工员
2014年02月19日 12:14:56
10楼
sport37 发表于 2014-2-19 10:19 谢谢解答,像止水钢板没有浇筑到位的情况下,在后期有什么补救措施呢?混凝土导墙剔槽给钢板下进去,或者等渗水的时候堵漏,也有可能不发生渗漏
回复
zhbin37921
2014年02月19日 14:53:41
11楼
支持10楼剔槽,钢板下降并浇筑,
止水钢板设置水平高度差太多了!马马虎!
回复
victory999
2014年02月19日 21:27:40
13楼
剔槽是可以,但是万一断了主筋就不好了。结合图纸,看止水钢板预埋处的钢筋情况,然后开槽,万一开槽时弄断了钢筋,那么按按照规范进行用短钢筋和止水钢板及柱筋焊接,双面焊施工难度大,所以单面焊
回复
zhangxu94
2014年02月19日 23:32:53
16楼
工字钢施工的都是这样的~~没什么影响的!!