关于户内箱与表箱出线极数的问题
popv
popv Lv.4
2014年02月18日 14:41:48
只看楼主

审了不少图纸,发现个问题,想与前辈专家们探讨下,电表箱出线应该是用1p还是2p?不同的设计院图纸上对这块设计不同,有1p出线,也有2p出线。但我个人觉得用2p比较稳妥?

审了不少图纸,发现个问题,想与前辈专家们探讨下,电表箱出线应该是用1p还是2p?不同的设计院图纸上对这块设计不同,有1p出线,也有2p出线。但我个人觉得用2p比较稳妥?
免费打赏
无影
2014年02月18日 15:10:51
2楼
建议1P+N,便宜好用。住宅配电,要求能同时断开相线和中性线。我认为这个原则应该是需要贯彻到表箱的,防止住户自己断开表箱开关,维护自己户箱时接触带有不平衡电压的N线。
回复
popv
2014年02月18日 15:16:14
3楼
嗯,我也这么觉得的,因为到户都是要求断零线,所以整个系统也应该是要从始至终能断开零线的
回复
老盖
2014年02月18日 15:23:24
4楼
2P
回复
一指慢
2014年02月18日 21:16:09
5楼
为了用电安全,电表箱出线还是应该用2p。
回复
xintgzl
2014年02月18日 21:42:11
6楼
2p:lol:lol
回复
云飘飘
2014年02月19日 07:02:39
7楼
规范有要求采用1P+N。
回复
lsc19590714
2014年02月19日 09:21:33
8楼
为了用电安全,电表箱出线还是应该用2p。
回复
czy24680
2014年02月19日 09:30:58
9楼
无影 发表于 2014-2-18 15:10 建议1P+N,便宜好用。住宅配电,要求能同时断开相线和中性线。我认为这个原则应该是需要贯彻到表箱的,防止 …说的很有道理