我所在的工程为一栋地上21层,地下1层的办公楼,防雷引下线为利用立柱的两根直径超过16的柱筋,现在柱筋是套筒连接,请问这样的连接还需要用搭接焊将上下两根柱筋连通吗?
我所在的工程为一栋地上21层,地下1层的办公楼,防雷引下线为利用立柱的两根直径超过16的柱筋,现在柱筋是套筒连接,请问这样的连接还需要用搭接焊将上下两根柱筋连通吗?
2楼
自己顶一下。:victory:
回复
3楼
需要上下两根柱筋用圆钢焊接连通
回复
4楼
必须把套筒两端通过钢筋焊通!
回复
5楼
不需要,1-套筒截面大于焊接。2-套筒拉力大于焊接。3-柱筋是结构钢筋,不允许焊接影响钢筋脆性!
回复
6楼
柱筋是与地下筋网相通的,不用再连了。
回复
7楼
采用土建连接方法
回复
8楼
规范上是需要上下两根柱筋用圆钢焊接连通
回复
9楼
图纸是如何说的?
回复
10楼
需要用圆钢焊跨接
回复
11楼
GB50057-2010上有明确的规定
回复