防雷接地引下线的连接
hbliuwei123
hbliuwei123 Lv.12
2014年02月18日 11:28:34
来自于防雷减灾
只看楼主

我所在的工程为一栋地上21层,地下1层的办公楼,防雷引下线为利用立柱的两根直径超过16的柱筋,现在柱筋是套筒连接,请问这样的连接还需要用搭接焊将上下两根柱筋连通吗?

我所在的工程为一栋地上21层,地下1层的办公楼,防雷引下线为利用立柱的两根直径超过16的柱筋,现在柱筋是套筒连接,请问这样的连接还需要用搭接焊将上下两根柱筋连通吗?
免费打赏
hbliuwei123
2014年02月18日 11:29:00
2楼
自己顶一下。:victory:
回复
云游
2014年02月18日 15:49:41
3楼
需要上下两根柱筋用圆钢焊接连通
回复
xjgdangdang
2014年02月18日 16:42:14
4楼
必须把套筒两端通过钢筋焊通!
回复
bzh8462
2014年02月20日 14:06:47
5楼
不需要,1-套筒截面大于焊接。2-套筒拉力大于焊接。3-柱筋是结构钢筋,不允许焊接影响钢筋脆性!
回复
happy2127
2014年02月20日 20:21:26
6楼
柱筋是与地下筋网相通的,不用再连了。
回复
云飘飘
2014年02月21日 07:12:29
7楼
采用土建连接方法
回复
jxxiaoguohua
2014年02月22日 22:36:24
8楼
规范上是需要上下两根柱筋用圆钢焊接连通
回复
poi1956
2014年02月26日 20:59:13
9楼
图纸是如何说的?
回复
yuiopll
2014年02月27日 18:12:04
10楼
需要用圆钢焊跨接
回复
老清洁工
2014年03月05日 13:47:50
11楼
GB50057-2010上有明确的规定