本帖最后由 不会水的鱼 于 2014-2-21 08:56 编辑 如图所示,图纸为某设计院设计,在调试过程中,切换到远程控制后,出现无法停机的问题,最开始判断为感应电所致,经过放电、屏蔽接地等各种处理,问题依旧存在,最终发现为设计原理错误,先拿出来与各位分享,并讨论改进措施。自动启动(即KA16)闭合后,变频器启动,但如果先断开KA16,无法停止变频器,只能靠断开KA15实现断电停机。
本帖最后由 不会水的鱼 于 2014-2-21 08:56 编辑
如图所示,图纸为某设计院设计,在调试过程中,切换到远程控制后,出现无法停机的问题,最开始判断为感应电所致,经过放电、屏蔽接地等各种处理,问题依旧存在,最终发现为设计原理错误,先拿出来与各位分享,并讨论改进措施。
自动启动(即KA16)闭合后,变频器启动,但如果先断开KA16,无法停止变频器,只能靠断开KA15实现断电停机。
12楼
没看明白,布置太小了!
回复
13楼
:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
回复
14楼
感觉10楼提出的方案可行哦,求指教:lol
回复
15楼
都是高手啊
回复
16楼
zhizihuakai2013 发表于 2014-2-19 08:57 发表一下个人分析:1.SA手柄旋至左侧时为手动;SA手柄旋至右侧时为自动,自动通过PLC程序驱动KA15与KA16分 …远程跟本地启动是并列关系,没有优先级,本图纸在自动启动后,要想停止,只断开KA16是没什么用的,无法断开回路,只能断开KA15,才能实现变频器停机。
回复
17楼
7楼的方案最有效
回复
18楼
10楼的说法不严谨
回复
19楼
同意10楼的看法:)
回复
20楼
不会水的鱼 发表于 2014-2-19 08:50 工艺倒没什么具体要求,本人在主电合自锁触点串了一个K1的闭点,PLC控制时,断开主电合自锁回路,靠PLC继 …可以这样修改。不过转换开关建议选择3档的,因为在自动运行的情况下,将转换开关转到手动回路,会偶尔造成在主电合后的K1没有很快的断开,造成主电合回路导通。
回复
21楼
10楼的方案有问题~~9、15之后,按断开按钮,自动驱动依然存在,怎么能够断开回路呢。