本帖最后由 不会水的鱼 于 2014-2-21 08:56 编辑 如图所示,图纸为某设计院设计,在调试过程中,切换到远程控制后,出现无法停机的问题,最开始判断为感应电所致,经过放电、屏蔽接地等各种处理,问题依旧存在,最终发现为设计原理错误,先拿出来与各位分享,并讨论改进措施。自动启动(即KA16)闭合后,变频器启动,但如果先断开KA16,无法停止变频器,只能靠断开KA15实现断电停机。
本帖最后由 不会水的鱼 于 2014-2-21 08:56 编辑
如图所示,图纸为某设计院设计,在调试过程中,切换到远程控制后,出现无法停机的问题,最开始判断为感应电所致,经过放电、屏蔽接地等各种处理,问题依旧存在,最终发现为设计原理错误,先拿出来与各位分享,并讨论改进措施。
自动启动(即KA16)闭合后,变频器启动,但如果先断开KA16,无法停止变频器,只能靠断开KA15实现断电停机。

22楼
我是来学习的
回复
23楼
谢谢楼主分享
回复
24楼
10楼的分析还是很不错的
回复
25楼
谢谢楼主技术交流
回复
26楼
本帖最后由 yy1267701 于 2014-2-25 10:56 编辑
断开KA15才能停的原因是KA15在给接触器线圈-KM供电,现在不知道KA15和KA16是什么信号,所以也没法说这种情况是对还是错。
还有这个变频器不能自带旁路接触器吗?还是因为功率太大?手动时,接触器和变频器没法分出启动顺序吧?
回复
27楼
7楼的方案正解!主电合回路和变频器回路只要通电就自锁了 断开KA16 变频器回来一样带电 7楼这样改下可以实现楼主的设计意图。
回复
28楼
romantic1314 发表于 2014-2-28 11:57 7楼的方案正解!主电合回路和变频器回路只要通电就自锁了 断开KA16 变频器回来一样带电 7楼这样改下可以实现 …变频器回路 打错了
回复
29楼