本帖最后由 不会水的鱼 于 2014-2-21 08:56 编辑 如图所示,图纸为某设计院设计,在调试过程中,切换到远程控制后,出现无法停机的问题,最开始判断为感应电所致,经过放电、屏蔽接地等各种处理,问题依旧存在,最终发现为设计原理错误,先拿出来与各位分享,并讨论改进措施。自动启动(即KA16)闭合后,变频器启动,但如果先断开KA16,无法停止变频器,只能靠断开KA15实现断电停机。
本帖最后由 不会水的鱼 于 2014-2-21 08:56 编辑
如图所示,图纸为某设计院设计,在调试过程中,切换到远程控制后,出现无法停机的问题,最开始判断为感应电所致,经过放电、屏蔽接地等各种处理,问题依旧存在,最终发现为设计原理错误,先拿出来与各位分享,并讨论改进措施。
自动启动(即KA16)闭合后,变频器启动,但如果先断开KA16,无法停止变频器,只能靠断开KA15实现断电停机。
2楼
上图应该是自动状态下主电合通过了变频启动的回路造成变频启动之后不能停止。不知道工艺上是否允许直接断开主电合继电器,如果可以的话把主电合与变频器启动当成一个点控制吧~~~
回复
3楼
图纸不全....不好多说。
回复
4楼
图纸不全....不好多说。
回复
5楼
应该是要PLC控制断开输出点KA15和KA16后才会停机。信息少了点,控制要求没有,不知道怎么说。
回复
6楼
没看明白。。
回复
7楼
楼主可参照以下图中红色部分修改,即将变频器启动的手动控制
回路也通过SA开关,从而切断寄生回路。打“X”线路取消掉。此
方案的错点是看SA转换开关还有没有可利用的合适的触点,若有
则可利用原转换开关,重新调整接线,否则需更换原SA转换开关。
优点是可实现原设计意图,不需要对原PLC编程调整。以上方案
是否可行,请楼主考虑一下?
回复
8楼
zidonghua04 发表于 2014-2-18 13:54 上图应该是自动状态下主电合通过了变频启动的回路造成变频启动之后不能停止。不知道工艺上是否允许直接断开 …工艺倒没什么具体要求,本人在主电合自锁触点串了一个K1的闭点,PLC控制时,断开主电合自锁回路,靠PLC继电器触点来形成回路。
回复
9楼
xcdhdsc 发表于 2014-2-18 16:06 楼主可参照以下图中红色部分修改,即将变频器启动的手动控制回路也通过SA开关,从而切断寄生回路。打“X” …谢谢你的意见。本人在主电合自锁触点串了一个K1的闭点,PLC控制时,防止主电合自锁回路通,靠PLC继电器触点来形成回路,还望指点是否可行。
回复
10楼
发表一下个人分析:
1.SA手柄旋至左侧时为手动;SA手柄旋至右侧时为自动,自动通过PLC程序驱动KA15与KA16分别实现主电合和变频器启动。
2.由上分析可知,各停止按钮仅仅在手动时起作用,而在自动(即远程)不起作用,只能由PLC程序对应点的分断来实现KA15与KA16的分断。
3.要想各停止按钮在手动与自动时均起作用,只需SBS1与SBS2分别接至09和15的右侧即可。
回复
11楼
09和15为原理号