结构设计不合理例子
yzh8855wan
yzh8855wan Lv.7
2014年02月17日 19:02:00
只看楼主

该工程项目在遵义市区,属于底框结构,上托7层砌体,现已投入使用,由于设计不合理,出现了梁开大裂缝,足有1CM宽的裂缝,牛腿柱处抗压抗剪不足,导致牛腿已经破坏,把此图片贡献给大家,希望行内设计人员以后工作中可以作为参考避免出现此种情况。

该工程项目在遵义市区,属于底框结构,上托7层砌体,现已投入使用,由于设计不合理,出现了梁开大裂缝,足有1CM宽的裂缝,牛腿柱处抗压抗剪不足,导致牛腿已经破坏,把此图片贡献给大家,希望行内设计人员以后工作中可以作为参考避免出现此种情况。

IMG20140216001.jpg


IMG20140216002.jpg


IMG20140216003.jpg


IMG20140216004.jpg


IMG20140216005.jpg


IMG20140216006.jpg


IMG20140216007.jpg

免费打赏
shuxing1112
2014年02月20日 11:45:55
56楼
aiburenshi 发表于 2014-2-18 11:21 看着好害怕使用单位的胆子真是大啊 都这样了 还敢用
回复
soft000
2014年02月20日 12:00:03
57楼
路过 学习学习
回复
mooncakes163
2014年02月20日 13:37:14
58楼
yzh8855wan 发表于 2014-2-20 10:15 暂时还不会跨吧牛腿上的裂缝都是由正常使用极限状态控制的,单从受力上讲,配筋还有余量,你看他十年了,牛腿表面很大的裂缝,但是没有发生变形,所以我觉得问题不大,就是影响感观。
回复
yzh8855wan
2014年02月20日 14:22:46
59楼
mooncakes163 发表于 2014-2-20 13:37 牛腿上的裂缝都是由正常使用极限状态控制的,单从受力上讲,配筋还有余量,你看他十年了,牛腿表面很大的 …破坏的这一端为悬挑的 ,悬挑的梁很大,往里面的一款梁很小的,很难说啊
回复
yu2013guoqing
2014年02月20日 14:51:05
60楼
教训啊。赶紧加固,加大截面。施工还是设计问题
回复
gongzhaoyu6
2014年02月20日 15:22:34
61楼
看着就害怕,起鸡皮疙瘩
回复
ericlvwende
2014年02月20日 15:30:28
62楼
赶紧加固吧
回复
napoleonlee
2014年02月20日 15:30:43
63楼
不明觉厉攒金币
回复
yzk0308
2014年02月20日 15:43:34
64楼
看着让人揪心,看样子像是个图书室!
回复
天地不言
2014年02月20日 15:53:16
65楼
随时都有可能崩塌!
回复