发电机自动切换系统性能解析
q2030383045
2014年02月17日 09:31:28
只看楼主

发电机自动切换系统性能解析 (一)、发电机自动切换功能: 1、自启动功能: •市电停电时,机组自动启动 •允许启动次数:三次 •每次接通启动马达时间:5~8秒 •一次启动成功时,启动及合闸供电总时间不大于10秒 •三次启动不成功,发“启动失败”告警并自动退出启动程序 2、发电机自动切换功能: •当市电来电后,机组继续运行30秒(可调)。先分断机能送电开关,然后恢复市电供电。

发电机自动切换系统性能解析
(一)、发电机自动切换功能:
1、自启动功能:
•市电停电时,机组自动启动
•允许启动次数:三次
•每次接通启动马达时间:5~8秒
•一次启动成功时,启动及合闸供电总时间不大于10秒
•三次启动不成功,发“启动失败”告警并自动退出启动程序
2、发电机自动切换功能:
•当市电来电后,机组继续运行30秒(可调)。先分断机能送电开关,然后恢复市电供电。
3、自动停机功能:
•恢复市电供电后,机组经怠速(或空车)运行1~3分钟(可调)后自动停机。
4、有手动/自动工况选择功能。
5、对机组的运行工况及机电故障有显示及报警功能。
市电有电指示
市电供电指示
机组启动指示
机组供电指示
机组停机指示
机组“启失”指示
(二)、控制模块功能:

1、自/手动启停 2、急停告警
3、充电失败告警 4、启动失败告警
5、高水温、低油压、超速告警停机 6、怠速启动
7、供油模式选择
(三)、发电机自动切换:
机组自动切换柜采用双电源自动切换装置(以下简称切换装置)为作自动切换柜的主要装置,适用于交流50Hz、额定工作电压为400V的双电源供电系统。在常用电源发生故障后,切换装置可以实现与备用电源或发电机的自动切换,以保证供电的可靠性和安全性。也可根据负载的需要进行两个电源之间的选择性切换。切换装置具有电气联锁和机械联锁双重保护,并具有过压、欠压保护和断相保护功能。