案例:1.负荷计算,按需要系数法和二项式法,提高功率因数后的补偿量。2.变压器,母线,电机线路继电保护计算3.变电所选址要求,4.电动机的容量选择及校验,异步电动机电压降低8%后,起动转矩降低百分数。5.医院手术室照明,照明密度,UGR,Ra,灯具数量.6.办公楼29层,地下3层,智能建筑综合布线,信息插座数量,火灾报警红外火灾探测器组数。7.TN系统配电线路接地故障保护:给出接地故障电流,求阻抗值(ZS=U0/Ia=220/100=2.2)。
1.负荷计算,按需要系数法和二项式法,提高功率因数后的补偿量。
2.变压器,母线,电机线路继电保护计算
3.变电所选址要求,
4.电动机的容量选择及校验,异步电动机电压降低8%后,起动转矩降低百分数。
5.医院手术室照明,照明密度,UGR,Ra,灯具数量.
6.办公楼29层,地下3层,智能建筑综合布线,信息插座数量,火灾报警红外火灾探测器组数。
7.TN系统配电线路接地故障保护:给出接地故障电流,求阻抗值(ZS=U0/Ia=220/100=2.2)。
8.矩形硬铝母线最大、最小应力计算,跨距计算
9.短路电流计算
10.高低压配电系统接线方式选择
11.并联电容器(500KVAR)串联电抗器后的无功补偿量。
12.谐波电流计算(12*),电压变动频度计算
蓄电池容量计算,冲击电流(1min)计算,
选择题
1.在等电位联结图中选择辅助等电位联结(局部等电位)